Киловольт

Общие вопросы => Разное => Тема начата: Comosabe от 03 Февраль 2021, 15:52:27

Название: Выпрямительная установка
Отправлено: Comosabe от 03 Февраль 2021, 15:52:27
Всем привет! Вопрос, почему при подаче переменного напряжения 10кВ через ВУ собранную на диодах по трехфазной мостовой схеме выпрямления, получается на выходе из ВУ 14кВ постоянного?
Название: Re: Выпрямительная установка
Отправлено: AlexZhuk от 03 Февраль 2021, 22:51:56
Все правильно, у этой схемы коэффициент выпрямления (отношение средневыпрямленного напряжения на выходе выпрямителя к действующему на его входе) - 1,35.
Объяснять долго, вот тут  (http://thebard.narod.ru/EPUS/lect/3.htm)есть подробный материал.  Просто получается, что выпрямление идет не в "одну калитку", а импульсы разной полярности "раздвигают" границы диапазона постоянного напряжения. Что с учетом трех фаз, сдвинутых на 120 градусов, и дает такое странное с виду значение.
Название: Re: Выпрямительная установка
Отправлено: Comosabe от 04 Февраль 2021, 12:27:58
Спасибо!