Электрооборудование => УЗО и дифференциальные автоматы => Тема начата: Tesla от 27 Февраль 2021, 18:10:40

Название: Некорректная работа УЗО
Отправлено: Tesla от 27 Февраль 2021, 18:10:40
Краткое описание схемы.
47QF1, 47QF2 - 3х фазные, 4х полюсные АВ.
47SF1, 47SF2 - 3х фазное УЗО. Соединены с QF через «гребенку».
ЭРБУ - четыре 1ф розетки блока управления для подключения электрообогревателей ЕК47-ЕК50.
47QF1/47SF1 запитаны до вводных АВ «до АВР» для возможности подключения к розеткам при выводе блока управления в ремонт.
47QF2/47SF2 запитаны после вводных АВ.
Включение питания розеток происходит в ручном режиме через 47SA1 в «Р» или «до АВР» (режим «А» не интересует, т.к. не понятно, что физически управляет питанием катушки 47К1). Розетки могут питаться только от одного из УЗО через свой КМ.
Проблема в следующем. При включении нагрузки (тепловентилятор 2кВт) в розетку срабатывают оба УЗО. При ручном отключении одного из QF УЗО второго держит нагрузку!
Проверяли изоляцию КЛ к розеткам, прозванивали нагрузку - замечаний нет. Поочерёдно отсоединяли от УЗО отходящие провода - эффект тот же. Отсоединяли общий нулевой провод 47-N от перемычки, разводили разными проводами всё равно срабатывает УЗО, которое в данный момент не питает нагрузку.
В чём может быть причина срабатывания УЗО, на что оно реагирует?
Название: Re: Некорректная работа УЗО
Отправлено: AlexZhuk от 27 Февраль 2021, 21:45:51
Все дело в нулевом проводнике. Он одновременно проходит через оба УЗО и не коммутируется. Ток, возникающий в нулевом проводнике, прежде, чем попасть на нулевую шину (обозначенную на схеме, как "корпус" для электронной аппаратуры) делится пополам через оба УЗО. Это при обоих включенных автоматических выключателях. Поэтому, на УЗО в линии с отключенным пускателем появляется невесть откуда ток в нулевом проводе - оно срабатывает. А в рабочем как раз этого тока становится недостаточно для сохранения дифференциального баланса токов - и оно срабатывает тоже.
Коммутируйте и ноль тоже. Только перейдите на TN-C-S и проведите защитные проводники к розеткам, если они с заземляющими контактами. Напрямую, без коммутационной аппаратуры.
Название: Re: Некорректная работа УЗО
Отправлено: Tesla от 28 Февраль 2021, 22:14:55
Спасибо за ответ! На предприятии используется система TN-S и во всех РУ нейтраль разделена от РЕ проводника. К розеткам подведён заземляющий провод.
Была мысль, чтобы коммутировать ноль через доп.контакты КМ.
Название: Re: Некорректная работа УЗО
Отправлено: AlexZhuk от 01 Март 2021, 00:33:34
Цитировать
коммутировать ноль через доп.контакты КМ
А вы уверены, что дополнительные контакты выдержат ток нагрузки? Была бы она трехфазной симметричной - вопрос бы не стоял, но она у вас однофазная. Есть четырехполюсные контакторы, они специально для этого предназначены.
Название: Re: Некорректная работа УЗО
Отправлено: Tesla от 02 Март 2021, 21:59:22
Нужно будет посмотреть характеристики установленных контакторов