Киловольт

Испытания и измерения => Испытания повышенным напряжением => Тема начата: AlexZhuk от 22 Апрель 2021, 01:10:47

Название: Пробой с корпуса вакуумного выключателя
Отправлено: AlexZhuk от 22 Апрель 2021, 01:10:47
Получили в пусконаладку новую ячейку, аналогичную той, которую я раскритиковал в фильме "Ретрофит КСО-272, антиутопия (https://youtu.be/mLD2zGeUP2Y)".
Стали испытывать повышенным напряжением. При подъеме до 25 кВ начались мощные разряды. Долго искали, где пробивает: вспышки видим, а до места не добраться. Была с собой видеокамера, поэтому способ все же нашли.
Вакуумная камера выключателя со всем ее барахлом находится внутри пластикового корпуса. И с этого корпуса на оказавшуюся слишком близко металлическую стенку периодически срываются разряды. На предыдущих версиях ячеек этого не было.
Кто-нибудь сталкивался с чем-то подобным? Я понимаю, что через изоляцию протекают емкостные токи, что производитель мог изменить компоновку ячейки в сторону "удобства обслуживания" участка с трансформаторами тока за счет снижения допустимого расстояния до выключателя, но что-то меня в этой теме настораживает.
Название: Re: Пробой с корпуса вакуумного выключателя
Отправлено: promenergo от 22 Апрель 2021, 15:02:52
Было такое. ->ВОТ ТУТ<- (https://vk.com/video5675629_456239017)
Название: Re: Пробой с корпуса вакуумного выключателя
Отправлено: AlexZhuk от 22 Апрель 2021, 22:36:54
Было такое. ->ВОТ ТУТ<- (https://vk.com/video5675629_456239017)
Пишет "Ошибка доступа" при переходе по ссылке с компьютера.
В мобилы пытался войти, но в конечном счете получил сообщение "Автор ограничил доступ к видео". Причем перед этим чуть ли не анализ мочи пришлось сдать для входа. Чего там такого важного хранится, блин? Надо группу в Контакте так зашифровать.
В связи с этим просьба: можно, вкратце, изложить смысл контента, на который опубликована ссылка? Поскольку сейчас мною принято решение поступить в данном случае принципиально, выдав заключение "Ячейка испытание переменным напряжением 32 кВ 1 минута - не выдержала".
Название: Re: Пробой с корпуса вакуумного выключателя
Отправлено: promenergo от 23 Апрель 2021, 06:49:24
Прошу прощения, не виноватая я, оно само как то залочилось ... Сейчас разлочу.
А в кратце то же самое, только там резинка, а не пластик. Заключение: не прошла испытание. Но в вашем случае можно попробовать проложить пластик между корпусом и полюсом, вроде можно затолкать. Помогает ;)
P. S. Вообще то странно, что не открывается, вроде доступ не закрыт друзьям. Я в контакте вам прямую ссылку кину.
Название: Re: Пробой с корпуса вакуумного выключателя
Отправлено: promenergo от 23 Апрель 2021, 07:40:48
А шьет только один полюс? Или все пробивают?
Название: Re: Пробой с корпуса вакуумного выключателя
Отправлено: AlexZhuk от 23 Апрель 2021, 08:34:11
А шьет только один полюс? Или все пробивают?
Все по очереди, в хаотичном порядке. Правда, не как у вас, нет этих дуг скользящих. Просто щелкает, солидно так, громко.
Вчера попробовал производителю письмо написать с вопросом, какие допустимые расстояния до заземленных частей требуется соблюдать в этом районе. А то в их каталогах такой информации не наблюдается.
Название: Re: Пробой с корпуса вакуумного выключателя
Отправлено: promenergo от 23 Апрель 2021, 09:07:28
... Просто щелкает, солидно так, громко.
Может там края острые (под колбой)? Накапливается и резко слетает...
Что за вакуумник там?
Название: Re: Пробой с корпуса вакуумного выключателя
Отправлено: AlexZhuk от 23 Апрель 2021, 21:05:50
Что за вакуумник там?
ECQ-BB(F)-12-1250-25-210, стационарный.