Отправлено: Павел94 от 18 Июнь 2021, 14:54:56
пункт 1.7.73 штепсельные розетки доожны быть без заземляющего контакта
пункт 6.6.24 Штепсельные розетки для переносных электроприемников с частями, подлежащими защитному заземлению, должны быть снабжены защитным контактом для присоединения РЕ проводника.
Название: Re: НЕсостыковка ПУЭ
Отправлено: AlexZhuk от 18 Июнь 2021, 16:29:28
Цитировать
пункт 1.7.73
Этот пункт относится к применению розеток со сверхнизким напряжением, когда питание электроприемников осуществляется через разделительный трансформатор. В этом случае соединение корпусов электроприемников с заземляющим устройством не выполняется. Заземляющий контакт розеткам не нужен и вреден.
Цитировать
пункт 6.6.24
А это уже
Цитировать
Цитировать
Штепсельные розетки для переносных электроприемников с частями, подлежащими защитному заземлению
Им по штату положено соединиться с заземляющим устройством.