Киловольт

Электроснабжение => Кабельные линии => Тема начата: Павел94 от 28 Июнь 2021, 11:57:42

Название: Проход кабелей через стены
Отправлено: Павел94 от 28 Июнь 2021, 11:57:42
ПОДСКАЖИТЕ ПОДОЙДЕТ ЛИ МОНТАЖНАЯ ПРОТИВЛПОЖАРНАЯ ПЕНА ЗАПЕНИТЬ ТРУБУ ПОСЛЕ ПРОКЛАДКЕ КАБЕЛЯ В ТРУБЕ ЧЕРЕЗ СТЕНУ?
пОЖАРНАЯ ПЕНА ВЫГОРАЕТ НА СОЛНЦЕ , КАК ОБЫЧНАЯ???

ПУЭ 2.1.58

В местах прохода проводов и кабелей через стены, междуэтажные перекрытия или выхода их наружу необходимо обеспечивать возможность смены электропроводки. Для этого проход должен быть выполнен в трубе, коробе, проеме и т. п.

С целью предотвращения проникновения и скопления воды и распространения пожара в местах прохода через стены, перекрытия или выхода наружу следует заделывать зазоры между проводами, кабелями и трубой (коробом, проемом и т. п.), а также резервные трубы (короба, проемы и т. п.) легко удаляемой массой из несгораемого материала. Заделка должна допускать замену, дополнительную прокладку новых проводов и кабелей и обеспечивать предел огнестойкости проема не менее предела огнестойкости стены (перекрытия).
Название: Re: Проход кабелей через стены
Отправлено: AlexZhuk от 28 Июнь 2021, 22:16:02
Трубу? Нет, не заменит.
Название: Re: Проход кабелей через стены
Отправлено: Павел94 от 29 Июнь 2021, 14:28:22
Трубу? Нет, не заменит.
я такого не спрашивал)))
проходы надо заделать несгораемым материалом. типа цемент, глина... Я спрашиваю трубу запенить противопожарной пеной - пойдет?
Название: Re: Проход кабелей через стены
Отправлено: promenergo от 29 Июнь 2021, 16:08:57
У нас пенят. Главное, чтоб вашего заказчика это устроило.
Ну и конечно, пена не должна видеть солнечного света.
Название: Re: Проход кабелей через стены
Отправлено: AlexZhuk от 29 Июнь 2021, 21:13:36
Цитировать
Я спрашиваю трубу запенить противопожарной пеной - пойдет?
Пойдет. Один наш завод-заказчик даже требует ее применения.