Киловольт

Электроснабжение => Заземляющие устройства и методы их изготовления => Тема начата: Павел94 от 14 Сентябрь 2021, 14:02:21

Название: заземление нулевого провода на опорах
Отправлено: Павел94 от 14 Сентябрь 2021, 14:02:21
Как часто заземляют нулевой провод на опорах. По опорам идет СИП , только на уличное освещение.
Название: Re: заземление нулевого провода на опорах
Отправлено: AlexZhuk от 14 Сентябрь 2021, 20:57:44
ПУЭ, Раздел 1.7. Заземляющие устройства электроустановок напряжением 1кВ в сетях с глухохзаземленной нейтралью.
Цитировать
1.7.102. На концах ВЛ или ответвлений от них длиной более 200 м, а также на вводах ВЛ к электроустановкам, в которых в качестве защитной меры при косвенном прикосновении применено автоматическое отключение питания, должны быть выполнены повторные заземления PEN-проводника. При этом в первую очередь следует использовать естественные заземлители, например, подземные части опор, а также заземляющие устройства, предназначенные для грозовых перенапряжений (см. гл. 2.4).
Указанные повторные заземления выполняются, если более частые заземления по условиям защиты от грозовых перенапряжений не требуются.
В данном случае все, что касается ВЛ, касается и СИП-а, с моей точки зрения
Название: Re: заземление нулевого провода на опорах
Отправлено: Павел94 от 16 Сентябрь 2021, 08:40:54
Благодарю