Киловольт

Учет электроэнергии => Электросчетчики и узлы учета => Тема начата: Минаков Максим от 22 Январь 2019, 22:46:47

Название: Направление тока в цепи учёта.
Отправлено: Минаков Максим от 22 Январь 2019, 22:46:47
Возьмём ячейку 6 кВ, два ТТ, вторичные обмотки которых собраны в неполную звезду и индукционный счётчик. Скажите, почему направление тока (приём или отдача) играет большую роль в направлении вращения счётчика?
Название: Re: Направление тока в цепи учёта.
Отправлено: AlexZhuk от 22 Январь 2019, 23:23:15
Индукционный счетчик устроен так, что крутится в прямом направлении только при каком-то одном определенном направлении активной мощности. Так же и реактивный. Если поменять угол тока на противоположный, индукционные счетчики начинают вращать диск в другом направлении. На этом, кстати, основывались дедовские способы "отмотки" домашне-дачно-гаражных узлов учета.
Поэтому, если требуется считать энергию и в том, и в другом направлении, потребуется два одинаковых счетчика, только токовые цепи их будут включены с точностью до наоборот. А в состав механизма добавится так называемый стопор, чтобы диск мог крутиться только в одном направлении. Такие узлы учета я, кстати, видел и не раз.
Современные микропроцессорные (электронные) счетчики таких недостатков лишены. Они сами определяют направление активной и реактивной мощности (если призваны ее считать, а также, если являются двунаправленными). И в зависимости от ситуации увеличивают показания либо "отданной" энергии, либо "полученной".
Название: Re: Направление тока в цепи учёта.
Отправлено: Минаков Максим от 23 Январь 2019, 06:55:03
Индукционный счетчик устроен так, что крутится в прямом направлении только при каком-то одном определенном направлении активной мощности. Так же и реактивный. Если поменять угол тока на противоположный, индукционные счетчики начинают вращать диск в другом направлении. На этом, кстати, основывались дедовские способы "отмотки" домашне-дачно-гаражных узлов учета.
Поэтому, если требуется считать энергию и в том, и в другом направлении, потребуется два одинаковых счетчика, только токовые цепи их будут включены с точностью до наоборот. А в состав механизма добавится так называемый стопор, чтобы диск мог крутиться только в одном направлении. Такие узлы учета я, кстати, видел и не раз.
Современные микропроцессорные (электронные) счетчики таких недостатков лишены. Они сами определяют направление активной и реактивной мощности (если призваны ее считать, а также, если являются двунаправленными). И в зависимости от ситуации увеличивают показания либо "отданной" энергии, либо "полученной".

Угол как-то специально подбирается? Или это закономерность, что на приём ток находится в одной фазе, на отдачу - в другой?
Название: Re: Направление тока в цепи учёта.
Отправлено: AlexZhuk от 23 Январь 2019, 09:07:19
Если силовые выводы Л1 и Л2 подключить так, чтобы мощность шла через Л1 к Л2; а выводы И1 подскючить к  началам обмоток счетчика (для СА3У -это 1, 4 и 7), то счетчик считает мощность, протекающую только в прямом направлении.
Название: Re: Направление тока в цепи учёта.
Отправлено: Минаков Максим от 23 Январь 2019, 11:21:59
Можете объяснить, почему на приёме ток в одной фазе, а при отдаче - в другой фазе? Почему они не могут быть в одной фазе на приёме и отдаче?
Название: Re: Направление тока в цепи учёта.
Отправлено: AlexZhuk от 23 Январь 2019, 11:33:03
Попробуйте вот этот фильм посмотреть https://youtu.be/kcajToGA50o
Еще где-то есть "Векторные диаграммы и коэффициент мощности".
Что-то у меня сложилось впечатление, что мы с Вами под понятием "фаза" имеем в виду разные оттенки этого згачения.
Название: Re: Направление тока в цепи учёта.
Отправлено: Минаков Максим от 23 Январь 2019, 11:50:44
Под фазой я понимаю мгновенное амплитудное значение синусоиды (полупериоды).
Название: Re: Направление тока в цепи учёта.
Отправлено: AlexZhuk от 23 Январь 2019, 22:58:22
Я же подразумеваю угол между током и напряжением одноименных фаз. Вот векторная диаграмма правильно подключенного счетчика (правда, по всем трем фазам.) Серым цветом показан ток фазы А в случае, если мощность идет через узел учета в обратную сторону.