Киловольт

Электрооборудование => Силовые трансформаторы => Тема начата: Сергей Р от 22 Октябрь 2021, 13:18:45

Название: Снижение напряжения одной фазы НН на ТСН
Отправлено: Сергей Р от 22 Октябрь 2021, 13:18:45
Алекс, добрый день! Хотелось бы узнать твое мнения по следующему вопросу: на ПС есть масляный ТСН 25 кВА 6/0,4 кВ Y/Y-0. На холостом ходу фазные напряжения НН одинаковые и соответствуют 230 В. При нагрузке трансформатора даже на 1/4 номинала напряжение фазы В "проседает". Чем больше нагружаешь, тем больше просадка. Что бы это могло быть и что с этим делать?
Название: Re: Снижение напряжения одной фазы НН на ТСН
Отправлено: AlexZhuk от 22 Октябрь 2021, 21:17:32
И намного проседает?
Вообще, трехфазный трансформатор штука на самом деле несимметричная. Магнитные потоки, проходящие по магнитопроводу фазы В, несколько отличаются от А и С. Это можно понять, нарисовав сердечник трехфазного трансформатора. Несколько исправляет ситуацию шихтованная конструкция.
Давно известно, что ток холостого хода фазы В трансформатора треугольник/звезда (а может и звезда/звезда, я таких не наблюдал) несколько меньше токов ХХ фаз А и С.
Название: Re: Снижение напряжения одной фазы НН на ТСН
Отправлено: Сергей Р от 22 Октябрь 2021, 21:26:44
Алекс, конкретику сообщу позже, после замеров. Рассчитываю провести их на следующей неделе. Писал со слов ремонтников: тоже понять не могу, что к чему?
Название: Re: Снижение напряжения одной фазы НН на ТСН
Отправлено: AlexZhuk от 22 Октябрь 2021, 22:10:54
Алекс, конкретику сообщу позже, после замеров.
А я думал, что измерения уже выполнены.
Ну, тогда измерение сопротивления постоянному току может открыть истину.
Опыты ХХ и КЗ на такой мощности не производят обычно, сравниваться не с чем будет.
Название: Re: Снижение напряжения одной фазы НН на ТСН
Отправлено: Сергей Р от 26 Октябрь 2021, 19:50:07
Алекс, осмотр и измерения омиков показали, что:
1. трансформатор изначально 10/0,4 кВ Y/Y-0 видимо был переделан на 6/0,4 кВ D/Y-0
2. омическое сопротивление D: А-В - 2,9 Ом; А-С - 2,9 Ом; В-С - 5,9 Ом. Думаю, В-С - в обрыве. Может быть так?
Название: Re: Снижение напряжения одной фазы НН на ТСН
Отправлено: AlexZhuk от 26 Октябрь 2021, 22:36:13
Цитировать
2. омическое сопротивление D: А-В - 2,9 Ом; А-С - 2,9 Ом; В-С - 5,9 Ом. Думаю, В-С - в обрыве. Может быть так?
Выглядит 100% похожим на обрыв, так как 2,9+2,9 примерно равно 5,9.