Киловольт

Релейная защита и автоматика => Теории работы защит => Тема начата: Макс от 23 Ноябрь 2021, 12:16:53

Название: Переменный, или постоянный оперативный ток на ТП-10/0,4 кВ
Отправлено: Макс от 23 Ноябрь 2021, 12:16:53
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, какой оперативный ток выбрать для питания ТП 10/0,4 кВ, постоянный, или переменный? Интересует стоимость обслуживания при длительной эксплуатации, у кого какой опыт был, и какие подводные камни? У Дмитрия Василевского вышло видео, вчера, про реализацию на базе БМРЗ, на переменном токе, может кто-то смотрел? Хотелось бы узнать мнение эксплуатационщиков по этой теме. Заранее благодарю за ответы.
Название: Re: Переменный, или постоянный оперативный ток на ТП-10/0,4 кВ
Отправлено: Минаков Максим от 23 Ноябрь 2021, 19:49:17
Для простых схем защит и управления однозначно переменный ток.
Название: Re: Переменный, или постоянный оперативный ток на ТП-10/0,4 кВ
Отправлено: AlexZhuk от 23 Ноябрь 2021, 19:50:18
Если вы используете переменный оперативный ток, то готовьтесь к тому, что вам обязательно надо устанавливать и терминалы РЗА, и привода с возможностью питания от токовых цепей защиты. Для этого еще и трансформаторы тока должны поддерживать на вторичной стороне соответствующую нагрузку (параметр "максимальная мощность на вторичной обмотке, в ВА).
На терминале последовательно с измерительным входом тока подключается соответствующий вход.
На вакуумных или элегазовых выключателях задействуются токовые отключающие катушки. В случае с Тавридой блок управления вакуумником должен иметь токовые входы.
Если подстанция полностью погаснет, то еще и устройства специальные нужны, чтобы выключатели включить.

Если же используете постоянный ток, то нужна АКБ (шкафом оперативного тока (ШОТ)), которая будет давать постоянку. Экономически выгодно, если присоединений на подстанции много. Если их штуки четыре - то необоснованно дорого получается. Плюс, через десяток лет батареи придется заменить, а их там много (22/12 В примерно равно 19 штук).

Цитировать
У Дмитрия Василевского вышло видео, вчера, про реализацию на базе БМРЗ, на переменном токе, может кто-то смотрел?
Не смотрел, но сам такие вещи тестировал в ходе проверки при новом включении. Работает, зараза.
Название: Re: Переменный, или постоянный оперативный ток на ТП-10/0,4 кВ
Отправлено: Макс от 24 Ноябрь 2021, 15:34:19
Спасибо за ответы.
"Если же используете постоянный ток, то нужна АКБ (шкафом оперативного тока (ШОТ)), которая будет давать постоянку. Экономически выгодно, если присоединений на подстанции много. Если их штуки четыре - то необоснованно дорого получается. Плюс, через десяток лет батареи придется заменить, а их там много (22/12 В примерно равно 19 штук)."
 Вот я о том же подумал. У меня всего два присоединения (трансформаторы) с резервированием только по 0,4 кВ.
С механотроникой всё более-менее понятно, по переменке. А вот у других производителей, как с этим? Алекс, у Вас много видео про шнайдер сепам, а у них сталкивались с оборудованием и решениями на переменке? Просто НКУ будет на шнайдере, скорее всего. Хотелось бы и высокую на шнайдере, тогда сделать.
Название: Re: Переменный, или постоянный оперативный ток на ТП-10/0,4 кВ
Отправлено: AlexZhuk от 24 Ноябрь 2021, 17:05:40
Очень много производителей используют схемы терминалов с питанием от ТТ. Думаю, Шнайдер не исключение, надо в мануалах покопаться.
Тот же Лютик, на который я как-то делал обзор, предусматривает такую фишку.