Киловольт

Релейная защита и автоматика => Разборки со схемотехникой => Тема начата: Минаков Максим от 27 Ноябрь 2021, 21:27:38

Название: Работа BU/TEL без BP/TEL.
Отправлено: Минаков Максим от 27 Ноябрь 2021, 21:27:38
Начали по одному вылетать блоки питания BP/TEL-220-02a на вакуумниках. Увеличивается порог рабочего напряжения, блок питания переходить в режим "Готов" на напряжении около 225 В, в итоге при опер токе ниже 225 В просто ничего не работает. Приходится исключать блоки питания, подавать напряжение напрямую на блок управления. Пока работает, но на долго ли? Есть у кого опыт эксплуатации блоков управления без блоков питания?
Название: Re: Работа BU/TEL без BP/TEL.
Отправлено: AlexZhuk от 27 Ноябрь 2021, 23:43:21
У нас BU/TEL всегда без этих блоков питания работали. Но, правда, со шкафа оперативного тока с АКБ. На выходе у него напряжение бывает и выше 230В, как я по прибору заметил (если не врет).
Тавриду трясти не пробовали?
Название: Re: Работа BU/TEL без BP/TEL.
Отправлено: Минаков Максим от 28 Ноябрь 2021, 08:43:33
Некоторые из блоков уже совершеннолетие отметили, не удивительно, что это происходит. Есть предложение, что конденсаторы начинают подсаживаться.

Да, там где постоянка стабилизорованна, не так страшно их снимать. А там, где через БПН-1002 и БПТ-1002 питаются, там страшно их так оставлять. Не знаю, что буем делать, когда начнут вылетать там, где у нас переменка.
Название: Re: Работа BU/TEL без BP/TEL.
Отправлено: Maksim от 07 Декабрь 2021, 22:39:30
В одном из первых руководств на ВВ/TEL, если не вру, 1998 года, синенькое такое, схема BU без BP указана как типовая и рекомендуемая, но только на 220 В постоянного тока и только с А/Б. Первые мы так и ставили, до сих пор работают, больше 20 лет уже. Кстати, одно время где-то в конце нулевых, Таврида выдавала очень интересные блоки, назывались БУ-ХСА, серые такие коробки, рассчитаны только на 220 В постоянного тока, очень брутальные, внутри три реле рп-21 и один пускатель и больше ничего! Ломаться фактически нечему. И никакого дополнительно блока питания к ним не предусмотрено.
Название: Re: Работа BU/TEL без BP/TEL.
Отправлено: Минаков Максим от 07 Декабрь 2021, 22:42:01
В инструкции к BU написано, что работать он должен только вместе с BP. Вот и интересуюсь, что да как.
Название: Re: Работа BU/TEL без BP/TEL.
Отправлено: Maksim от 08 Декабрь 2021, 23:15:56
Может и должен, но точно не обязан! :) Как-то в представительстве Тавриды, при сдаче неисправных блоков, я это спрашивал, почему в ранних руководствах они писали, что BU может работать без BP при 220в и аккумуляторной батарее. На что мне сказали, что такова коммерческая политика фирмы. Кстати, у них коммерческая политика многое решает, например отсутствие простых блоков управления для SMART-35, только со встроенными защитами. И даже если хочешь оставить старые защиты и управление, всё равно покупай дорогущий блок, который будет работать как обычный блок управления. А что до выхода из строя, то на настоящий момент Таврида меняет BU+BP неисправные или даже исправные на СM-16.
Название: Re: Работа BU/TEL без BP/TEL.
Отправлено: AlexZhuk от 09 Декабрь 2021, 01:04:42
Цитировать
такова коммерческая политика фирмы
Кстати, перестали появляться в мануалах требования обязательного питания частотников через предохранители. Стали являться в этом месте автоматические выключатели и даже (о, Боже), автоматы защиты электродвигателей. По слухам, это из той же серии: "экономическая политика".
Название: Re: Работа BU/TEL без BP/TEL.
Отправлено: Андрей_111 от 12 Июнь 2022, 17:50:48
Начали по одному вылетать блоки питания BP/TEL-220-02a на вакуумниках. Увеличивается порог рабочего напряжения, блок питания переходить в режим "Готов" на напряжении около 225 В, в итоге при опер токе ниже 225 В просто ничего не работает. Приходится исключать блоки питания, подавать напряжение напрямую на блок управления. Пока работает, но на долго ли? Есть у кого опыт эксплуатации блоков управления без блоков питания?

Добрый день, спустя время решили проблему для переменки?)
Название: Re: Работа BU/TEL без BP/TEL.
Отправлено: Минаков Максим от 12 Июнь 2022, 18:35:05
Начали по одному вылетать блоки питания BP/TEL-220-02a на вакуумниках. Увеличивается порог рабочего напряжения, блок питания переходить в режим "Готов" на напряжении около 225 В, в итоге при опер токе ниже 225 В просто ничего не работает. Приходится исключать блоки питания, подавать напряжение напрямую на блок управления. Пока работает, но на долго ли? Есть у кого опыт эксплуатации блоков управления без блоков питания?

Добрый день, спустя время решили проблему для переменки?)

Решаем проблемы по мере их поступления. А так как с переменкой пока проблем не было, то даже и не думали об этом)