Электроснабжение => Кабельные линии => Тема начата: Павел94 от 01 Декабрь 2021, 17:22:25

Название: ВЫбор сечения кабеля
Отправлено: Павел94 от 01 Декабрь 2021, 17:22:25
на все трехфазные нагрузки у нас идет как правило или 4 или 5 жил. почему мы встречаем в ПУЭ только один трехжильный??? и только провода, а не кабеля?

Насос 110кВт - 95 квадратов я так понимаю впритык??? ток неизвестен пока.
Название: Re: ВЫбор сечения кабеля
Отправлено: AlexZhuk от 01 Декабрь 2021, 23:41:42
Читаем внимательно п.1.3.10.
Цитировать
...
При определении количества проводов, прокладываемых в одной трубе (или жил многожильного проводника), нулевой рабочий проводник четырехпроводной системы трехфазного тока, а также заземляющие и нулевые защитные проводники в расчет не принимаются.
И почему нет кабелей?
Цитировать
Таблица 1.3.6.
Допустимый длительный ток для проводов с медными жилами с резиновой изоляцией в металлических защитных оболочках и кабелей с медными жилами с резиновой изоляцией в свинцовой, поливинилхлоридной, найритовой или резиновой оболочке, бронированных и небронированных
Вот только не понятно, почему только с резиновой изоляцией.
Цитировать
Таблица 1.3.7.
Допустимый длительный ток для кабелей с алюминиевыми жилами с резиновой или пластмассовой изоляцией в свинцовой, поливинилхлоридной и резиновой оболочках, бронированных и небронированных *
* Примечание. Допустимые длительные токи для четырехжильных кабелей с пластмассовой изоляцией на напряжение до 1 кВ могут выбираться по табл. 1.3.7., как для трехжильных кабелей, но с коэффициентом 0,92.
А вообще, есть данные от производителей кабельной продукции, которые очень легко найти в интернете. Забиваем марку кабеля в браузер, добавляем словосочетание "допустимый ток", находим сведения.
Название: Re: ВЫбор сечения кабеля
Отправлено: Павел94 от 02 Декабрь 2021, 08:40:51
ну а ввгнг лс куда относится? Таблица 1.3.4. Допустимый длительный ток для проводов и шнуров с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией с медными жилами?
Название: Re: ВЫбор сечения кабеля
Отправлено: AlexZhuk от 02 Декабрь 2021, 18:09:02
ну а ввгнг лс куда относится? Таблица 1.3.4. Допустимый длительный ток для проводов и шнуров с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией с медными жилами?
А почему бы и нет?
Вот, кстати, ссылка на таблицы от Севкабеля (http://esk-kabel.ru/files/5.pdf). Сравните.
Название: Re: ВЫбор сечения кабеля
Отправлено: Павел94 от 03 Декабрь 2021, 15:22:07
Благодарю!