Всем привет!

Кому-нибудь приходилось проводить опыты холостого хода и короткого замыкания на генераторах? В скорем будущем предстоит капитальный ремонт ГТГ 4 МВт с выемкой ротора и, соответсвенно, необходимо будет произвести все электрические тесты.

Может есть какая-нибудь литература со схемами и описаниями данных опытов?
Название: Re: Опыт ХХ и КЗ генераторов
Отправлено: AlexZhuk от 09 Январь 2022, 18:08:19
Схем нет, литературу н читал, но есть личный опыт проведения данных опытов на генераторах 15 и 40 МВт.
Спрашивайте, что вспомню - отвечу.
Название: Re: Опыт ХХ и КЗ генераторов
Отправлено: Leaf от 13 Январь 2022, 13:55:48
Схем нет, литературу н читал, но есть личный опыт проведения данных опытов на генераторах 15 и 40 МВт.
Спрашивайте, что вспомню - отвечу.

Хотелось бы в общих чертах узнать как эти опыты проводятся именно на генераторах. В интернете толком ничего нет, особенно по опыту КЗ. В основном фразы из нормативок, типа РД, ПТЭЭП, ПУЭ...  ???
Название: Re: Опыт ХХ и КЗ генераторов
Отправлено: AlexZhuk от 21 Январь 2022, 11:05:06
Опыт короткого замыкания
Зависимость тока статора от тока возбуждения.
Предваряет опыт ХХ, насколько я помню.
За выключателем генератора устанавливается спецзакоротка, которая должна выдерживать номинальный ток генератора с запасом (до тока срабатывания МТЗ).
Обычно это солидных размеров парочка шин, между которыми зажимается штатная ошиновка в определенном месте. Коепится болтами (без сврдения дополнительных отверстий в рабочей ошиновке).
Подготавливается проведение измерений в токовых цепях лабораторными приборами. Мы типа стрелочных Эххх что-то использовали, класса 0,5. В одной фазе или в трех измеряли - не помню. Для построения характеристики нужен всего один, да и наблюдать одновременно за тремя сразу трудно. Если три поставить - хуже не будет.
Измеряется ток возбуждения генератора. Для чего где-то шунт ставили в районе АГП.
Когда все готово, включается выключатель и шунтовым реостатом плавно увеличивают возбуждение. Со скоростью, достаточной для фиксации показани приборов. Естественно, должна быть связь с АГП и ГЩУ, чтобы измерения происходили синхронно.
Движение шунтового реостата назад не допускается, иначе будут ошибки из-за гистерезиса. Ну, как при снятии ВАХ у трансформаторов тока.
Подъем происходит до срабатывания защиты от перегрузки, потом возбуждение снимается.
Перемычка демонтируется, готовимся к опыту ХХ
Опыт холостого хода
Зависимость напряжения на статоре от тока возбуждения
Измерительный прибор в АГП остается, для измерений тока возбуждения.
Подключаем вольтметр (вольтметры) для измерения линейных напряжений к ТН генератора.
Далее все то же самое, Шунтовой только вперед, снимаем характеристику. Максимум - вроде до 130% номинального.
Потом двигаемся в обратном направлении, опять записываем значения и так до нуля.
Соответственно, во всех опытах надо заранее условиться, кто командует записью значений и на каких точках отсчета записываются данные.
Все же советую поискать литературу по этому вопросу, я описал только общую часть, без подробностей и сокращенно.
Название: Re: Опыт ХХ и КЗ генераторов
Отправлено: Leaf от 21 Январь 2022, 15:55:39
Опыт короткого замыкания
Зависимость тока статора от тока возбуждения.
Предваряет опыт ХХ, насколько я помню.
За выключателем генератора устанавливается спецзакоротка, которая должна выдерживать номинальный ток генератора с запасом (до тока срабатывания МТЗ).
Обычно это солидных размеров парочка шин, между которыми зажимается штатная ошиновка в определенном месте. Коепится болтами (без сврдения дополнительных отверстий в рабочей ошиновке).
Подготавливается проведение измерений в токовых цепях лабораторными приборами. Мы типа стрелочных Эххх что-то использовали, класса 0,5. В одной фазе или в трех измеряли - не помню. Для построения характеристики нужен всего один, да и наблюдать одновременно за тремя сразу трудно. Если три поставить - хуже не будет.
Измеряется ток возбуждения генератора. Для чего где-то шунт ставили в районе АГП.
Когда все готово, включается выключатель и шунтовым реостатом плавно увеличивают возбуждение. Со скоростью, достаточной для фиксации показани приборов. Естественно, должна быть связь с АГП и ГЩУ, чтобы измерения происходили синхронно.
Движение шунтового реостата назад не допускается, иначе будут ошибки из-за гистерезиса. Ну, как при снятии ВАХ у трансформаторов тока.
Подъем происходит до срабатывания защиты от перегрузки, потом возбуждение снимается.
Перемычка демонтируется, готовимся к опыту ХХ
Опыт холостого хода
Зависимость напряжения на статоре от тока возбуждения
Измерительный прибор в АГП остается, для измерений тока возбуждения.
Подключаем вольтметр (вольтметры) для измерения линейных напряжений к ТН генератора.
Далее все то же самое, Шунтовой только вперед, снимаем характеристику. Максимум - вроде до 130% номинального.
Потом двигаемся в обратном направлении, опять записываем значения и так до нуля.
Соответственно, во всех опытах надо заранее условиться, кто командует записью значений и на каких точках отсчета записываются данные.
Все же советую поискать литературу по этому вопросу, я описал только общую часть, без подробностей и сокращенно.

Алекс, спасибо за ответ. В принципе, в общих чертах понятно. Дальше будем разбираться... Может у вас есть на примете какая-нибудь литература в которой бы более подробно описывались данные опыты на синхронных генераторах?   ???
Название: Re: Опыт ХХ и КЗ генераторов
Отправлено: AlexZhuk от 21 Январь 2022, 23:04:51
Пытался навскидку найти у себя в "Базе технической литературы", но пока не смог.
As Admin