Киловольт

Учет электроэнергии => Электросчетчики и узлы учета => Тема начата: AlexZhuk от 26 Январь 2019, 17:04:18

Название: Материалы к фильму про узел учета с трансформаторами тока
Отправлено: AlexZhuk от 26 Январь 2019, 17:04:18
Ссылка на фильм:
https://youtu.be/hzyc5r8bG3Y
Ссылка на паспорт ККИ от EKF:
https://yadi.sk/i/E0zZVH3ZhaPp5Q
Два варианта схем подключения ККИ прилагаются:
Название: Re: Материалы к фильму про узел учета с трансформаторами тока
Отправлено: AlexZhuk от 26 Январь 2019, 17:09:17
Этот вариант подключения через ККИ позволяет подключать образцовый счетчик параллельно с штатным. Согласно ПУЭ п.1.5.23
Цитировать
Зажимы должны обеспечивать закорачивание вторичных цепей трансформаторов тока, отключение токовых цепей счетчика и цепей напряжения в каждой фазе счетчиков при их замене или проверке, а также включение образцового счетчика без отсоединения проводов и кабелей.
Название: Re: Материалы к фильму про узел учета с трансформаторами тока
Отправлено: Roman от 26 Январь 2019, 19:31:50
Спасибо за фильм!
Название: Re: Материалы к фильму про узел учета с трансформаторами тока
Отправлено: Delta от 26 Январь 2019, 20:42:59
Я уже писал - у нас требуют 8-проводную схему - заземление на трансформаторах, перемычки на клеммнике "на разрыв"
Название: Re: Материалы к фильму про узел учета с трансформаторами тока
Отправлено: AlexZhuk от 26 Январь 2019, 21:04:29
Цитировать
9-проводную схему
Интересно, ее везде так называют? Я вот от Вас первый раз этот термин услыхал.
Название: Re: Материалы к фильму про узел учета с трансформаторами тока
Отправлено: Delta от 26 Январь 2019, 21:52:16
Не знаю, как везде, но часто слышал.
(https://profsector.com/media/images/%D0%94%D0%BB%D1%8F%20%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9/%D0%A1%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%B8/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%D0%9F%D0%B0%D0%BF%D0%BA%D0%B0/3%D1%84%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20TNS%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BA%D0%B0%208.jpg)
то есть можно устроить "инспектор чешет репу и думает - какого черта ваш узел учёта не считает" но с подключением второго счетчика.
Для поверки счетчиков, например, есть энергомонитор (https://www.electronpribor.ru/catalog/313/energomonitor-3.1km-p-05.htm)
Название: Re: Материалы к фильму про узел учета с трансформаторами тока
Отправлено: AlexZhuk от 26 Январь 2019, 22:11:47
И как ее только не нарисуют...
Люби и знай свой форум. Только сейчас я обнаружил кнопку "вставить изображение". А до этого пытался через вложение с ограничением 192 кБ запихнуть.
Да уж, день точно не прошел зря.
Название: Re: Материалы к фильму про узел учета с трансформаторами тока
Отправлено: Roman от 26 Январь 2019, 22:33:03
Delta у нас тоже чаще всего схема подключения икк именно как Вы показали
Название: Re: Материалы к фильму про узел учета с трансформаторами тока
Отправлено: AlexZhuk от 26 Январь 2019, 22:39:05
Delta у нас тоже чаще всего схема подключения икк именно как Вы показали
Уже после создания фильма я залез в "Требования к местам установки, схемам включения и метрологическим характеристикам приборов учета электрической энергии" и обнаружил там такую же схему.
Вот ведь зарекался в интернете информацию не искать... То же самое почти, но есть существенные отличия.
Название: Re: Материалы к фильму про узел учета с трансформаторами тока
Отправлено: AntiWay от 08 Октябрь 2019, 19:40:26
При подключении по варианту 2, на счетчике надо ставить перемычки между клеммами 1 - 4 - 7. Получается в токовые цепи (1 и 4) счетчика надо заводить по две жилы сечением 2,5.
А будут ли держаться надежно?
Название: Re: Материалы к фильму про узел учета с трансформаторами тока
Отправлено: AlexZhuk от 08 Октябрь 2019, 20:24:29
Цитировать
А будут ли держаться надежно?
Жестким проводом - сбывается, держатся. Гибким не советую.
Есть еще вариант воплощения типа безразрывной перемычки. Провод надо согнуть так, чтобы получилась ее форма, а потом снять в нужных местах изоляцию.
Если речь идет о схеме, приведенной  в сообщении #8 данной ветки обсуждения, то перемычки там ставятся именно на счетчике.
Название: Re: Материалы к фильму про узел учета с трансформаторами тока
Отправлено: AntiWay от 08 Октябрь 2019, 21:23:56
Ок, спасибо.
Гибкий провод конечно исключается.
Название: Re: Материалы к фильму про узел учета с трансформаторами тока
Отправлено: domenik74 от 15 Октябрь 2019, 17:09:45
Подскажите сильно критично какие выводы заземлять на ТТ, И1 или И2. Просто IEKовские ТТ пришлось ставить вверх ногами Что бы Л1 был к вводному автомату. А когда подключал к ИК забыл про это и теперь И1 посажены на землю, а И2 заведены в ИК. В обычном тр-ре переменного тока это ни на что не влияет, а вот как здесь обстоит дело непонятно)
Название: Re: Материалы к фильму про узел учета с трансформаторами тока
Отправлено: AlexZhuk от 15 Октябрь 2019, 18:09:18
Если направление мощности идет от Л1 к Л2, то выводы от И1 должны идти к первым клеммам счетчика, а И2 - заземляться и становиться общими. Хотя от того, какие  выводы будут заземлены, в принципе ничего не поменяется. Но принято заземлять И2, чтобы не путаться в дальнейшем. Хотя и я по-другому видел.
Если поменять местами И1 и И2, то счетчик будет "считать" нагрузку в обратную сторону.
Поэтому, в случае, если Л1 и Л2 нельзя поставить так, чтобы мощность была направлена от Л1 к Л2, то меняются местами И1 и И2.
Название: Re: Материалы к фильму про узел учета с трансформаторами тока
Отправлено: domenik74 от 15 Октябрь 2019, 18:10:50
Ясно, спасибо, придётся переделать)