Киловольт

Релейная защита и автоматика => Микропроцессорные реле => Тема начата: AlexZhuk от 17 Февраль 2022, 23:59:23

Название: Защита ЗОФ терминала АГАТ-200
Отправлено: AlexZhuk от 17 Февраль 2022, 23:59:23
С интересной ситуацией тут столкнулся давеча.
На одном предприятии обратное чередование фаз. Ничего при реконструкции мы с этим поделать не смогли, так как ТП выводили посекционно, а для ввода обратно необходимо входить в параллель с другой секцией (нельзя допустить остановку оборудования). Так у них принято.
Но защита от обрыва фаз (ЗОФ) терминалов РЗА работает по токам обратной последовательности. При обратном чередовании фаз она имеет солидную величину. По сути, I1 и I2 как бы меняются местами.
Поэтому защиту ЗОФ приходилось выводить из работы до лучших времен.
Но вот на терминале АГАТ вдруг она оказалась введенной. По невыясненным причинам. Несколько раз происходило отключение от нее. Что довольно само по себе странно, так как на Механотронике РА отключение происходило сразу же, как появлялся ток нагрузки.
И вот я приезжаю и наблюдаю такую картину:
(https://sun9-78.userapi.com/impg/LU_5AVg5EoDfT-hyofPiUc486oWek9pSdnK_eA/DAPUbHq6EHc.jpg?size=2560x1920&quality=95&sign=13ead97370f0a84a94966852ef8c46ad&type=album)
Уставка I2/I1 - 12%. На дисплее - 999,9%, выключатель включен, срабатывания защиты не происходит.
В журнале - многочисленные пуски ЗОФ, порой доходящие до 4 миллионов секунд.
А отключения нет.
Почему она такая избирательная? Может, дело в том, что производитель ввел туда блокировку при потолочном превышении уставки, считающимся ошибкой? А срабатывание в данный момент происходит при каких то изменениях режима, переходных процессах, так сказать?
Техподдержка "Энергомаш РЗА" молчит.
Есть мысли или версии?