Киловольт

Испытания и измерения => Измерение сопротивления изоляции => Тема начата: Comosabe от 06 Апрель 2022, 05:55:45

Название: Измерение сопротивления изоляции
Отправлено: Comosabe от 06 Апрель 2022, 05:55:45
Здравствуйте всем!
Подскажите пожалуйста, испытывая сопротивление изоляции мегаомметром, при соединении звезда в двигателе сколько должно быть измерений и какие? и если также, но только собран в треугольник, с кабелем вроде все понятно.
Спасибо!
Название: Re: Измерение сопротивления изоляции
Отправлено: AlexZhuk от 06 Апрель 2022, 19:52:52
Для электродвигателя - достаточно одного измерения. При этом схема двигателя должна быть собрана в звезду или треугольник в барно. Измерять пофазно не имеет смысла, так как в случае неудовлетворительного результата электродвигатель бракуется весь целиком. Для моторов на 380 В напряжение мегаомметра - 500В.
Название: Re: Измерение сопротивления изоляции
Отправлено: blastbeat от 14 Апрель 2022, 17:01:42
Кроме соединённых между собой обмоток и земли, (которые должны быть нормативно более 0,5 МОм, но лучше чтоб хотя бы мегом эдак 3-10) если есть возможность, то нужно ещё проверить обмотки между собой - развязать обмотки (поснимать перемычки) и крутнуть между собой. Если 0 - дело плохо.
Название: Re: Измерение сопротивления изоляции
Отправлено: AlexZhuk от 14 Апрель 2022, 20:54:23
Интересный факт: ни ПУЭ, ни ПТЭЭП не расшифровывает, какие измерения выполняются и сколько. Настораживает тот факт, что для электродвигателей до 1000В междуфазная изоляция конструктивно не такая солидная, как между фазами и корпусом. Это просто изоляция лака, покрывающего витки обмоток, так как они в пазах могут и встретиться между собой. Имею в виду разные фазы.
Изоляция же относительно корпуса усиливается прокладками в пазах статора, куда укладываются обмотки. То есть, лак обмоточного провода нигде корпуса напрямую не касается.
У меня есть сомнения, что лаковое покрытие это выдержит 500В. И как-то не требовалось никогда разбирать схему.
Другое дело - мощные высоковольтные электродвигатели. Ничего про них вышеуказанные документы не говорят, но в справочниках по испытаниям и наладке есть сведения об испытаниях повышенным напряжением каждой фазы в отдельности с заземлением остальных.
Название: Re: Измерение сопротивления изоляции
Отправлено: Sharfik от 15 Апрель 2022, 03:22:00
Цитировать
Интересный факт: ни ПУЭ, ни ПТЭЭП не расшифровывает, какие измерения выполняются и сколько.
Не это случаем ГОСТ 31606-2012 п.7?
https://docs.cntd.ru/document/1200102305?marker=7E40KE&section=text

Правда в ГОСТ описывается трансформатор, а когда писал диплом, то с руководителем диплома обсуждали что на стенде испытания электродвигателей используют специальный прибор создающий высоковольтный разряд для тестирования. Плохо уже помню, но отложилось так. Я тогда спросил что делают, если изоляция не выдержит. Ответ был "все ходят и матерятся. Но пока такого не было". Обсуждали двигатели 500кВт.
Название: Re: Измерение сопротивления изоляции
Отправлено: AlexZhuk от 15 Апрель 2022, 22:47:56
Цитировать
ГОСТ 31606-2012 п.7
Здесь и всегда далее надо четко разделять, какие НТД изданы для производителей оборудования, а какие - для проведения эксплуатационных испытаний. Мне уже раз подсовывали ГОСТ на силовые трансформаторы с требованием провести приемо-сдаточные испытания согласно его требованиям. На что пришлось долго убеждать заказчика, что требования настоящего стандарта касаются на завода-изготовителя. Такое должно выдерживать каждое изделие, спроектированное и выпускаемое предприятием.
Для остального есть ПУЭ.
В эксплуатации - ПТЭЭП или ПТЭЭС.
Есть исключения. Например - кабели из сшитого полиэтилена, устройства молниезащиты.
Название: Re: Измерение сопротивления изоляции
Отправлено: Рамтам от 06 Сентябрь 2022, 23:00:35
...
У меня есть сомнения, что лаковое покрытие это выдержит 500В. И как-то не требовалось никогда разбирать схему.
...
Грешу иногда садизмом. Лаковая изоляция выдерживает и 2500В  :o :-X ;D
Однако бывает, что соседние обмотки замыкают, а на корпус всё хорошо. Именно по описанной Вами причине - изоляция от корпуса посерьезнее будет. Не грех и проверить изоляцию между обмотками. Особенно ежли двигатель об 520 кВт да на 0,4 кВ ))))) Ток короткого замыкания двухфазного пугает )))))
Название: Re: Измерение сопротивления изоляции
Отправлено: Ильшат от 19 Октябрь 2022, 01:50:54
Здравствуйте, все. Подскажите пожалуйста как измерить сопротивление изоляции у современных инверторных сварочных аппаратах?
Название: Re: Измерение сопротивления изоляции
Отправлено: AlexZhuk от 19 Октябрь 2022, 20:24:54
Здравствуйте, все. Подскажите пожалуйста как измерить сопротивление изоляции у современных инверторных сварочных аппаратах?
Нужно в журнал значение записать?
С моей точки зрения, при чисто формальном подходе - при отключенном положении сетевого выключателя просто измерить сопротивление изоляции шнура питания. При неформальном подходе .... электроника не возрадуется от такого обращения.
Второй вариант: посмотреть в инструкции по эксплуатации, что там написано по этому поводу. Подозреваю, что ничего, но проверить стоит.