Киловольт
Электроснабжение => Воздушные линии => Тема начата: miroshnikoff84 от 25 Апрель 2022, 23:50:15
-
Здравствуйте. Какой лучше метод выбора сечения применить для приложенной схемы ВЛ-0,38кВ ?
-
Лучший метод это ПУЭ. Хотя бы потому, что есть ограничения по району эксплуатации, толщине стенок гололеда, исполнению самих проводов.
Что на картинке не понятно, предположу что разветвленная магистральная сеть какая то. Берем нагрузки - определяем ток цепи. Прикидываем сечение по ПУЭ, а потом читаем все что корректирует сечение в том же ПУЭ, там целая глава. Определяем наиболее удаленные участки считаем потери и ток короткого замыкания в конце линии, и смотрим устраивает ли по диапазону работы защиты на ТП.