1
Автоматические выключатели / Re: Вводной автомат
« : 31 Декабрь 2019, 19:20:13 »Цитировать
срабатывает вводной автомат а не отходящий на отдельную линиюЗдесь что-то не так. Наверное, отходящий пора выкинуть на помойку.
[/quote] L Да что то не так. Но щит только что собран, автоматы новые. Такое случалось и в действующем оборудовании. Во втором случае можно объяснить тем что через вводной автомат протекает суммирующий ток от всех отходящих линий и при КЗ в какой то линии ток отключения вводного автомата быстрее достигнет отсечки. Почему то промышленность не выпускает автоматы с задержкой, такие как например УЗО с литером S. В этом случае всё работало бы селективно.