Просмотр сообщений

В этом разделе можно просмотреть все сообщения, сделанные этим пользователем.


Сообщения - Comosabe

Страницы: [1] 2 3 4
1
Разное / Диэлектрические боты
« : 02 Август 2022, 19:17:45 »
Всем здравствуйте!
Возник вопрос, ни когда этим не задавался и при сформулированном вопросе, не смог дать ответ.
А вопрос следующий, зачем на диэлектрических ботах отвороты?
Может кто задавался данным вопросом, подскажите пожалуйста.

2
Здравствуйте!
Подскажите нормальную инструкцию или видео может есть, по работе и применению трансформаторов с частично заземленной нейтралью, зачем они и где устанавливаются и т.д.
Спасибо!

3
А имеются в виду трансформаторы с РПН? Положения РПН одинаковы?
Да положение РПН у обоих 9, тр-ры Т-5, Т-6.

4
Я думаю витковые замыкания  8) Трансформаторы подключены на шины? к разным секциям от разных источников?
Вот схема норм. коммутации.

5
Здравствуйте всем!
Тему с силовыми трансформаторами не нашел или плохо смотрел, поэтому прошу прощения, что создал тему здесь.
Подскажите, кто как данное явление видит, два трансформатора работают на х.х. служат для резерва по С.Н., как объяснить такой процесс, что один тр-ор имеет температуру обмотки 56 градусов, а другой 42, при том что температура масла, примерно равна у которого больше t обмоток 47, который не особо греется 40.
Почему этот вопрос возник, сдавая экзамен, очередная проверка знаний, комиссия задала вопрос такой, ну и соответственно отправили разбираться с ним...

6
Здравствуйте всем!
Не оставляет в покое тема по определению замыкания на землю в сети постоянного тока. Не так давно наткнулся еще на один метод для определения величины изоляции при з.з, с помощью расчет с описанием этого метода в инструкции, так как ЩПТ не подразумевает в своем составе устройства Bender, есть описание этого мероприятия (прикладываю рисунок).
Вопрос заключается в том, что из какова документа или правил написана эта инструкция, так как по словам коллег данный метод применялся до приборов определения величины сопротивления изоляции, значит каких то "лохматых годов" может быть кто то сталкивался с документом где прописан такой метод. Хотелось бы изучить по подробнее почему именно так, и если это отдельно для минуса и отдельно для плюса, то как общее определять.

7
Разное / Re: Свойства масла.
« : 25 Апрель 2022, 11:43:23 »
Третий пункт мне лично не совсем понятен. Наверное, "индикация ухудшения свойств" типа если масло в указателе черное.
Про гашение дуги я уже писал.
что там на уме еще у вопрошающего вас субъекта - черт его знает.
Да, т.е. скажем своего рода индикатор состояния масла.

8
Разное / Re: Свойства масла.
« : 24 Апрель 2022, 15:14:37 »
Тут еще резонный вопрос, что мы на самом деле обсуждаем, поскольку вопрос задан не совсем корректно.
Либо это назначение масла в выключателе (пост #2).
Либо это характеристики масла (пост #3).
Свойства масла? Горючесть, вонючесть, трудносмываемость со спецодежды.

Извиняюсь, если не совсем уточнил "глубину" вопроса, речь идет именно о свойствах такого плана:
1. Диэлектрик;
2. Антикоррозийные свойства;
3.  Анализ внутреннего состояния элементов выключателя;
назвал всего три а их как мне утверждают 5 и именно в масляных выключателях, а не трансформаторах.
Спасибо!

9
Разное / Свойства масла.
« : 13 Апрель 2022, 10:13:31 »
Здравствуйте всем!
На экзамене задали вопрос, 5 свойств масла в выключателях?
Подскажите пожалуйста, сколько их вообще?
Спасибо!

10
Здравствуйте всем!
Подскажите пожалуйста, испытывая сопротивление изоляции мегаомметром, при соединении звезда в двигателе сколько должно быть измерений и какие? и если также, но только собран в треугольник, с кабелем вроде все понятно.
Спасибо!

12
Всем здравствуйте!
И стандарта "СХЕМЫ ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ ПОДСТАНЦИЙ 35-750 КВ. ТИПОВЫЕ РЕШЕНИЯ" есть обозначения для схем разного уровня напряжений, так вот, что означает буква в разных обозначениях схем? Пример "110 Н или 110-9 АН"
Спасибо!

13
Здравствуйте!
Просмотрев видео на  тему: "Теоретические основы компенсации реактивной мощности" практически в самом конце в видео говорится о том, что если увеличивать емкостную составляющую, то может наступить режим перекомпенсации, но вот вопрос если полный cosф=1 т.е. угол ф=0 градусов, то далее если емкость увеличивать cosф будет больше 1 (единицы)? Или я ощущаю в своих знаниях пробелы.
Объясните этот момент с перекомпенсацией и что будет с углом ф?
Спасибо!

14
Доброго времени всем!
Не так давно зашел в "тупик", заключается в следующем, при разборе очередного вопроса на экзамене по проф. пригодности задали вопрос, связанный с отличием тр-ра от автотрансформатора, так вот в ответе меня поправили в следующей формулировке: " автотрансформатор не является силовым!".  Либо я, что то упустил в обучении или еще какие то варианты в отношении моих знаний, мониторил интернет источники, так и не нашел толком ответа почему автотр-ор не относится к силовым.
Прошу, может кто объяснить или дать ссылку где прочесть?
Спасибо!

15
Здравствуйте всем!
Может объяснить кто-то такой процесс, при запуске асинхронного двигателя (вытяжной вентиляции в камере трансформатора) на амперметре стрелка "подскакивает" за шкалу значений и опускается до определенного значения.
Где почитать (более не менее) объяснение этого процесса? Или может кто разбирался с этим, напишите пожалуйста.
Спасибо!

Страницы: [1] 2 3 4