Я понимаю 1.8.16 так:
трансы до 630 включительно  -  пп 1, 2(только сопротивление изоляции), 11-14
транссы 1000, 1250, 1600 - пп 1, 2, 4, 9, 11-14
начиная от 2000 - по всем пунктам.

ПУЭ дает вам право не замерять R обмоток для ТМГ 25кВА. Но лично я никогда не брезгую проведением этого измерения  ;)

P.S. необходимо так же не забывать, что ПУЭ распространяет свое действие на вновь вводимые или реконструируемые электроустановки. Если транс в эксплуатации, то ПТЭЭП предписывает делать все виды измерений и испытаний при проведении капитального ремонта по ППР.
Транс вновь вводимый (во вновь строящейся КТП).
Мне-то как раз надо полные испытания. Но я эксплуатирующая сторона. А проверяет и испытывает сторонняя ЭТЛ...не очень ответственная.

17
Транс ТМГ, 25 кВА.
Насчет 630 кВА.
Ну логически, 630 кВА меньше чем 1 600 кВА (1,6 МВА), так? Как еще объяснить-то... ну 630 оно входит в интервал "до 1600"...
По мне так, в категории "до 1,6 МВА" должно быть добавлено от 630 кВА (а чтобы вообще шикарно от 631 кВА) и до 1,6 МВА.
То есть 25 кВА транс, он и в категорию до 630 кВА попадает и в категорию до 1600 кВА. Что мне мешает его "включить" в категорию до 1600 кВА? И что мне мешает испытывать по пунктам категории "до 630 кВА"? То есть двойная трактовка и не очень ответственные ЭТЛ могут "отскочить" от некоторых испытаний/измерений.
Но, если я ориентируюсь на категорию до 630 кВА, то ПУЭ мне дает полное право не замерять сопротивление обмоток постоянному току...
PS. Из ТМГ вроде заводом не предписывается масло сливать вообще. На то он и "Г"  :D Герметичный.

18
Всем здравия желаю!
Такой вопрос:
Есть в ПУЭ (7-е издание) пункт 1.8.16 главы 1.8:
Маслонаполненные трансформаторы мощностью до 630 кВА испытываются по пп.1, 2 (только сопротивление изоляции), 11-14.
Маслонаполненные трансформаторы мощностью до 1,6 МВ?А испытываются по пп.1, 2, 4, 9, 11-14.
И есть к примеру транс на 25 кВА. К какой категории данный транс отнести?
Да в принципе 630 кВА тоже входит в категорию 1.6 МВА...

19
А, ну тогда вот:

Эта таблица срисована мною с пособия для проектировщиков. Неоднократно проверял их поделки (проекты) по ней - совпадает.
Чет два столбца одинаковы, нет? Различаются токами, но названия одинаковы (Трансформатора на стороне) и номинальные напряжения одинаковы (0,4/6/10). Какой столбец к чему относится?

20
Учет активной и реактивной энергии в Меркурии не перепрограммируется.
Это надо микроконтроллер выпаивать и перепрошивать. Да и не в ту степь "копаете".
У вас очень вероятно левое подключение. Пока вас нет на даче, залезть к вам и "накинуть" пару проводов не составит труда. Тем более у соседа все родственники. Своего не сдадут.
В доме-то у вас счетчик считает верно. А вы уперлись в прибор на столбе. Вообще можете попросить сетевую пойти вам на встречу и установить ваш прибор в отдельном щите на этом же столбе (за ваш счет даже пускай).

21
Цитировать
внатуре так сказать разобраться
В натуре это со схемотехникой по месту? Легко, я с любого элемента схему срисовываю, все зависит от сложности изделия и доступности монтажа (вопрос времени).  ;)
А если серьезно: что Вы имели в виду?
Да это и имел в виду :-)

22
А если без схемы, внатуре так сказать разобраться? ;D

23
Чет молчит топик стартер...

24
Цитировать
Современные счетчики крутят всегда в сторону увеличения. Считают они и Активную нагрузку и Реактивную.
Все счетчики считают только активную энергию. Электронные счетчики могут считать реактив (отдельные особи), но кидают данные по реактивной энергии в отдельную сумму, не зависящую никак от активной.
Вот по этому поводу у меня еще и наступил ступор после прочтения этого детектива. Не могу взять в толк, как можно потребляя активную мощность, подсунуть счетчику туфту, да еще и так, чтобы разница соседу прибавлялась. Но при этом реальный ток вывел из строя автомат (ну, положим, это оставим в графе "Предположения").
Хорошие все-таки у того мужика соседи. Другие бы давно отрезали бы провода от дома, намотали бы ему на шею и сильно дернули. С целью исследования затухающей угловой скорости вращения тела вокруг вертикальной оси. ;D
Вам бы втихаря анализатор качества к себе воткнуть. Посмотреть, чего покажет. Может. на основании его показаний можно будет сделать вывод, что в сети происходит. Но разбираться должен специалист, умеющий правильно разбираться в результатах исследования.
Хотя...
https://youtu.be/CbXATRFEKxw?t=3875
Ну начнем с того, что за месяц отсутствия показаний никто не переживает. Считать по среднему имеют право после трех месяцев непредставления показаний.
Если это не со счетчиками проблема, то имеется левое подключение к твоему кабелю. Особенно учесть, что у тебя одного кабель в земле. И часть кабеля за твоим забором. Да и счетчик в доме считает ровно...
Проблема эта (с показаниями), судя по всему, только у тебя. Так что надо подловить момент когда все у соседа включено и свой дом обесточить. Посмотреть на реакцию.

25
Доступ к щиту с приборами учета есть?
Замерить токи на отходящих жилах КЛ в сторону дома соседа.
Выключить свой дом вообще полностью, в момент когда у соседа все включено, и посмотреть на свой прибор учета, чего с ним происходит.
Фото бы щита подробное. На словах неблагодарное дело это все объяснять...

26
В принципе не такие запредельные требования.
У Вас желание пободаться или как?
Эл. щиток уже установлен или ставите в первые?
ПУЭ в эксплуатации не применимо. Первый пункт об этом явно говорит. Тех. присоединение регламентируется 861-м постановлением правительства РФ. Все что до вводного автомата, обязана выполнить сетевая организация. На сам щиток они (сетевая) должны выдать технические условия.
Печати нет кстати на писульке.
Но информации мало. Почему они к Вам пришли? Вы обратились к ним?
PS. ПТЭ чего? Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП)? Или Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей (ПТЭЭСС)?

27
В теории так: складываете все нагрузки по дому, с учетом того, что пылесос и кофемолка вместе вряд ли будут работать. Затем переводите все в ток. добавляете некоторый коэффициентик на развитие (покупку новой техники) - и вот вам результат.
На практике же в России что в техусловиях на подключение пропишут - то и ставят.
Спасибо :)
Ну для начала чел пишет из Бразилии. Как у них там чего принято бог его знает. Тут советовать надо уже на IEC опираться. И вопрос странный...что конкретно не понятно-то?