Тут встал такой вопрос: имеется в наличии изолятор высотой 75мм и диаметре 75мм. Ровный бочонок, вот такой:

Нужен тип этого изолятора.
Вариант с ИО-1-2,5 не подходит, так как высота его 60 мм.


Похожий по размерам - 2820. Но очень странный формы.

Если данный элемент больше не выпускается, то чем его менять? Вариант с 2820 что-то не очень устраивает.

2237
Цитировать
И почему "к AF это не относится"? Это как раз про серию AF
Я просто не вспомнил, чтобы там в каталоге диапазон писали, вроде фиксированная величина напряжения. Значит, ошибался.

2238
Цитировать
внутри стоит выпрямитель и дальше магнитная система постоянного тока.
АВВ любит это дело. Мы с такими на кране в контакторах сталкивались, там целая плата электроники. Но дополнительно такая "катушка" еще и работает в целом диапазоне напряжений.
Понимаю, что к AF это не относится.

2239
Цитировать
То есть оба полюса заземлены через вольтметры?
Да.
Встречаются схемы, где в эту точку еще и реле напряжения подключены, чтобы процесс сделать более наглядным. Мы, по крайней мере, на станции такую рацуху выполняли. Любое из реле срабатывает, далее - реле импульсной сигнализации, а его контакты табло зажигали. До этого обычный блинкер ставили, но неудобно: после каждого "клевка" земли надо было ходить и поднимать его. РИС же после срабатывания возвращалось в исходное состояние обычной кнопкой, установленной там же, где и табло "Земля", и сами вольтметры. Хорошая схема, даю идею бесплатно, вдруг кому пригодится.
Кстати, чтобы реле не срабатывали при обычном повышении (понижении) напряжения, НО контакт реле "на плюсе" соединялся последовательно с НЗ контактом реле "на минусе". И наоборот. Поскольку реле настроены на одну и ту же уставку срабатывания, при повышении или понижении напряжения на обоих сразу к срабатыванию сигнализации это не приводило.
Цитировать
на самой подстанции не наблюдал подобного
Ищите. Где-то они есть. Вольтметры с пределом измерения где-то вольт на 250-300, но показывают по 110В. Были бы демонтированы - не было бы такого эффекта при измерении. Если есть табло "Земля в сети ПТ", то копайте от него, может - реле найдете. Эффект от реле тот же, что и от вольтметров.

2240
Марку не помните? Гудит сильно?

2241
Прочее электрооборудование / Re: АВМ 10
« : 12 Август 2019, 00:20:00 »
Сорри, я тут за_отдыхался, в смысле, не до тырнета было.
Вот эти узлы надо крупнее и четче:


Только у меня вопрос, так как я с трудом сориентировался по фотографиям (давно сам с АВМ не работал): на втором приведенном мною слайде не тот же узел, что и на первом? Хочется пространственно понять их взаимное расположение.

2242
Как вариант: перевод на текст уже существующие видеоролики с канала. НО! С соблюдением как минимум нескольких показателей:
1. уникальность не менее 96% (проверка по text.ru)
2. тошнота по слову не более 3%, общая - не более 9% (проверка https://advego.com)
Картинки втыкаю сам.
Оплата - по договоренности.
Можно, конечно, найти исполнителей на биржах контента, но я туда уже три года ни ногой.

2243
Илиминтарно, Ватсон (с)
Где-то стоят вольтметры контроля изоляции. Два штуки. Каждый из них подключен между одним из полюсов и землей. Вот вам и 110В.
При замыкании полюса на землю вольтметр на "поврежденном" полюсе снизит свои показания. Показания же другого ровно настолько же повысятся. На этом и основан метод контроля изоляции в цепях постоянного тока, другого, если и придумали, то я не в курсе.
Есть похожие устройства, работающие по тому же принципу. Кстати, в фильме про шкаф оперативного тока от Элтона у меня такое в кадре было. Зовут РКИ-2-300, показано на 16:55. Однако я не пробовал там измерять напряжение относительно земли, но думаю, оно там будет, так как к устройству земля подведена.

2244
Цитировать
А если перед УЗО поставить реле напряжения?
Тогда оно должно отключать и фазный проводник, и нулевой совмещенный, если речь идет о системе TN-C-S. Поскольку после разделения нулевых проводников в нем толку мало. А тут опять ПУЭ со своим "низзя" ставить коммутационные аппараты в цепях защитных (любых) проводников. Правда, при питании от ВЛ все-таки можно. Поставить на автомат независимый расцепитель и команду от него от реле напряжения. Скакнуло напряжение так, что похоже на обрыв нуля - хлоп, и автомат отключился. А дальше - разбираемся.
Как вариант.

2245
Цитировать
несколько лет его периодически почитываю
Тоже надо позалипать, но все времени не находится. Ссылку себе на экспресс панель кинул, но из-за рутины, меня окружающей, вспомнил про нее и про письмо с ответом только сейчас, когда пришлось на пару вопросов по заземляющим устройствам поотвечать.

2246
Цитировать
все кого не возьми забивают треугольник ,а на вопрос почему .ответа дать не могут
Тут такая тема. Наткнулся на один интересный сайтик. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ЗНАНИЙ ZANDZ.COM О МОЛНИЕЗАЩИТЕ И ЗАЗЕМЛЕНИИ: СТАТЬИ И ОБУЧАЮЩИЕ ВЕБИНАРЫ, РЕШЕНИЯ И РАСЧЁТЫ
Задал товарищам вопрос насчет забивания вертикальных заземлителей треугольником. Ответили следующее:

То есть, реально такая схема применяется, оказывается. Осталось подсчитать, во вколько идет проигрыш е епо сравнению с линейной схемой заглубления вертикальных заземлителей.

2248
Начнем с того, смотрели ли Вы фильм Как сделать контур заземления
А по технологии: в ПУЭ есть таблица с материалами, которые можно применять для вертикальных заземлителей:

Надо выбрать то, что Вам подходит и попробовать забить хотя бы один заземлитель. Его длина будет в Вашем случае ограничена высотой потолка подвала. Плюс, чтобы горизонтальный заземлитель тоже на вас работал, надо бы и его заглубить, но в данном случае, возможно, это будет перебор. Траншею глубиной 0,7 м в подвале копать ... как-то сомнительно. Иногда в таких местах просто заземлители вертикальные бьют, полосой соединяют и вывод делают - и все.
А вот по расчетам - сложный момент. Погреб все-таки короткий, 3,5м, а между отдельными заземлителями хотя бы 2-2,5 м надо. Или все-таки треугольником. Мне, кстати, с одной фирмы отписались, говорят - рабочая система.

2249
Цитировать
Собираюсь в РЗА переходить, поэтому много вопросов
Будет еще в энное количество раз больше  ;)

2250
А что за поверхность вокруг гаража (асфальт, щебенка, открытый грунт)? Территория гаражного кооператива или гараж у частного дома стоит?