Просмотр сообщений

В этом разделе можно просмотреть все сообщения, сделанные этим пользователем.


Сообщения - AlexZhuk

Страницы: 1 ... 153 154 [155] 156 157 ... 191
2311
Разное / Re: Секционирование ВН-10кВ
« : 24 Июнь 2019, 00:31:34 »
Да, тут необходимы цепи блокировок, прям как воздух. Смысл такой:
1) Нельзя включить ЗР ВНА СВ, если включен хотя бы один ВНА 1 секции, а также РВЗ СВ;
2) Нельзя включить ЗР РВЗ СВ, если включен хотя бы один ВНА 2 секции, а также ВНА СВ;
3) нельзя включить ни один ВНА 1 секции, если включен ЗР ВНА СВ;
4) нельзя включить ни один ВНА 2 секции, если включен ЗР РВЗ СВ.
Простейший и до сих пор многими используемый способ: использование для блокировки рукояток приводов блок-замка ЗБ-1, получающему питание при требуемом положении блок-контактов коммутационных аппаратов. Замок отпирается ключом КЭЗ, они, кстати, вроде бы имеют разное напряжение питания, но тут надо каталог посмотреть.
И блок-контакты должны быть у всех разъединителей, в том числе и заземляющих.
Цитировать
Подскажите пожалуйста в каком случае в КСО нужно применять РВЗ с одним ножом заземления, а когда нужно два ножа
В данном случае, если секционная перемычка выполнена шинами, то кажется, что перебор. А если кабелем, то перебор с механической связью между разъединителями. Втыкаем ЗР РВЗ СВ, и получаем КЗ при включенном ВНА СВ. Надо демонтировать нахрен нижние по схеме ЗР и секционных коммутационных аппаратов. Иначе нужна еще блокировка включения одного из СВ пи включенном заземляющем на противоположном.

2312
Разное / Re: Секционирование ВН-10кВ
« : 23 Июнь 2019, 21:25:45 »
А саму схему можно? А то ВНА, РВЗ с двумя заземляющими ножами... Хотелось бы понимать окончательно, о чем речь.
Блокировки нужны. Хотя бы электрические. Но если будет понятна конструкция самих КСО, то будет ясно, какие механические блокировки там пристроены. А если увидеть всю схему подстанции, то станет яснее, какие действия с коммутационными аппаратами нужно исключить.
В общем, нужна конкретика, и поподробнее.

2313
Разное / Re: Чертим эл.схемы
« : 23 Июнь 2019, 21:20:52 »
Цитировать
Какие есть программы например для расчетов внутреннего электроснабжения?
Знания и здравый смысл. Другие программы мне неизвестны.

2314
Цитировать
Посмотрел ваш протокол и не соглашусь с его правильностью. Например пункт №3 измеренная кратность тока получилась 6, а на автомате вы указываете 5-10 и он у вас проходит. А если конкретно этот АВ работает на уровне кратности равной 10? то что тогда? Мы всегда берем максимальное значение.
Ну как бы для модульной серии с характеристикой "С" расчетный ток КЗ должен быть выше 10хIн.  Соответственно, "В" - 5хIн

2315
Цитировать
Невольно стал создателем оффтоп-перепалки
Вы еще перепалок не читали. Это так, ерунда. Я просто попробовал поставить рамки сразу, хочется, чтобы мы все были вежливыми и уважали друг друга.
А насчет пацанских перепалок.. тут читал на одном форуме стычку двух товарищей по поводу "каждой розетке нужен свой кабель до щитка". Про розетки в итоге забыли, страниц пять форума они друг друга цитировали (и не лень было по всему сайту цитаты собирать) со словами: разве нормальный специалист мог написать такое?
На пятой странице я бросил читать. Стало не смешно.
Начитавшись на таких ресурсах всякого такого, я поначалу решил, что никогда мой собственный интернет-ресурс не будет электрическим. Канал начинался с дачных видеороликов (они и сейчас там встречаются). Но потом я понял: если не про электрику, то лучше ни о чем. Каждый должен заниматься своим делом. А это - дело всей моей жизни.
Что-то я во флуд подался, гоните меня сегодня на фиг с форума.

2316
Кабельные линии / Re: Скрутка жил ШВВП
« : 21 Июнь 2019, 18:42:11 »
Цитировать
ну а вообще, кто из нас не сталкивался в противоречиях в нтд, действующих и утвержденных
Еще как. Чего только коэффициент несимметрии токов утечки при испытаниях КЛ стоит. В ПУЭ он допускается большим, чем в ПТЭЭП.
Ну еще слышал (но не читал пока), что по молниезащите действуют одновременно два ГОСТа.
И так далее.
Цитировать
Таки надо ветку открыть с терминологией))
На сайте планируется размещать статьи на злободневные тематики. Первая (тестовая) все никак появиться не может, но вроде уже скоро.
Вот там, по мере готовности, и попробую освещать. Если тактико-технические показатели публикуемых материалов (уникальность и прочие) не уронят сайт в итоге ниже плинтуса.

2317
Цитировать
Вот только это ваше "друг друга троллить" многие могут так понять
Я должен был отреагировать - я отреагировал.
Цитировать
была пресечена модератором...
...в зародыше. Я не экстрасенс и мысли не читаю.

2318
Цитировать
Предварительно думаю, что витковое.
Так что в итоге было-то?

2319
Кабельные линии / Re: Скрутка жил ШВВП
« : 19 Июнь 2019, 22:15:30 »
Цитировать
Шнур. Так называют провод, состоящий из двух и более изолированных, обязательно гибких жил с максимальным сечением 1,5 кв.мм. Жилы могут быть скручены между собой или уложены параллельно, шнур покрыт в зависимости от условий эксплуатации неметаллической оболочкой или обмоткой (оплеткой). Применяют шнур тогда, когда нужно запитать электрическим током некое перемещаемое в пространстве устройство. Например, "провод для утюга" или "провод для пылесоса" звучит так себе, а вот "шнур для утюга", "шнур для пылесоса" — в самый раз. Это понятно любому "чайнику", не только электрическому.
Информация взята с сайта legrand статья с подробным определением понятий "провод", "шнур", "кабель" здесь

Любопытно почитать ГОСТ 7399-97 Провода и шнуры на номинальное напряжение 450/750 В

А вот там противоречие. В таблицах указаны сечения и больше 1,5 мм2

2320
blastbeat, полегче на поворотах. Не хватало нам еще тут друг друга троллить. Как может человек, так и пусть пишет. Модератор все видит.
личняк закрыт, базар закончили
Цитировать
или я что-то пропустил и его уже в минюсте утвердили? или в фз-184 внесли изменения после 17-го года?
Вот с этого момента поподробнее. Может, и я чего нового узнаю для себя. А то с этой работой сегодня про то, что жену на дачу обещал вечером увезти, забыл  ;)

2321
Еще одна схема управления задвижкой подробно разобрана на канале в фильме
Как прочитать принципиальную схему задвижки 2
Эти задвижки подключали мы сами, схему управления собирали тоже мы. Проект - не наш, но как всегда пришлось немного доработать
Приятного просмотра

2322
Цитировать
Осталось раз и навсегда всем объяснить разницу между проводом и кабелем  ;)
На собственном форуме потерялся. Или В Контакте этот вопрос с кем-то обсуждался, или на канале.
Надо тему создать в разделе "Измерение сопротивления изоляции", чтобы обсудить. Или найти, где и в какой ветке обсуждение было.

2323
Цитировать
а так обычно я карандашом на кнопку тест нажимал, спасибо.
Вот только сейчас, перечитав сообщение, я понял, что Вы имели в виду.
Сам недавно это узнал:
Разгадка тайны Metrel 3102

2324
Цитировать
К тому же процитирован ГОСТ Р 50030.4.1-2002
Тут я поторопился при подготовке ответа. Долго искал наименование ГОСТа в комментариях к фильму про пускатели. В итоге на что ссылку бросили, то и использовал. А надо было на актуальность проверить.
Цитировать
Удивило определение электромагнитного контактора.
А чему тут удивляться? Я так полагаю, что и последующий процитированный текст почти дословно списан с какого-нибудь стандарта МЭК. Хорошо, что хоть перевод литературно-электрический.

2325
Цитировать
Наша безграмотность от нашей же лени
Неправда ваша. Поди найди это описание. Самому подсказали.
Цитировать
объяснить разницу между проводом и кабелем
Так уже было где-то обсуждение на форуме этого вопроса.

Страницы: 1 ... 153 154 [155] 156 157 ... 191