271
От куда запитан транс, и чего питать собираетесь,  нагрузка на фидеры в А или Вт, где располагаться транс будет в помещении или на улице? Выбор сечения кабелей в ПУЭ 7, выбирается по току, для высоковольтных там же в пуэ добавлен экономический расчет.

272
По Шабаду, для защиты трансформаторов такую штуку надо ставить, у меня в проекте Д/У11. Треугольник не сдаст, я его от перекосов выбрал, но и коротнет он гораздо сильней У/У. Тут про защиту и вспомнил)

273
Почитал инструкции ВА 730, в нем есть  функция токовой защиты нулевой последовательности от КЗ на землю

274
Силовые трансформаторы / Re: КТПн 1600/10/0,4
« : 18 Декабрь 2021, 19:46:31 »
Не могу загуглить производителя, кто он?

275
у декрафт есть выкатные и стационарные. Выкатной дает видимый разрыв. Заменяет рубильник, который тоже дрого стоит и место разместить надо.

276
Михайловская Электротехническая Компания (ООО "МЭК") Ставропольский край. ВА 730 устанавливает в свои КТПН, они то и нахвалили)

278
Силовые трансформаторы / Re: КТПн 1600/10/0,4
« : 17 Декабрь 2021, 01:16:06 »
Кроме выключателя нагрузки с катушкой отключения ничего
И как такой выключатель называется?

279
Силовые трансформаторы / КТПн 1600/10/0,4
« : 16 Декабрь 2021, 14:07:40 »
Проектирую КТПн 1600/10/0,4. Занимаюсь этим в первые, не высоковольтник. Просто накидываю по черновой. Возникли спорные вопросы, на которые в пуэ нет женских требований.
1. Газовая защита, идет в стандартной комплектации с ТМ1600 (с бачком). Не будет ли оно излишним в схеме?
2. Если нужна, то чем коммутировать (отключать 10кв) ТМ1600 ?