76
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, есть ДГУ мощностью 1 МВт, напряжением 0,4 кВ., не связанная с общей энергосистемой. Каким документом(ПУЭ, ПТЭЭС) регламентируется её сдача и в какие органы (РОСТЕХНАДЗОР)? Спасибо.

77
Наболело / Re: Интересные электровидео
« : 25 Февраль 2021, 07:59:41 »
С правилами работы на высоте вообще муть мутная. Несколько книг показывал нам преподаватель: эта устарела, эта немного по другому трактует и т.д. Нет конкретики и вообще нет контролирующего органа, но если что, то инспектор какой-то найдётся сразу. Кстати узнал, что вышку-тур собирают по наряду, а работают с неё уже без наряда.

78
Наболело / Re: Интересные электровидео
« : 24 Февраль 2021, 08:23:18 »
В прошлом году проходили обучение по новым правилам работ на высоте. Так вот: был вопрос по поводу запрета использования монтажных поясов при работах на опорах. Ответ был следующий: не запрещено, в качестве позиционирующих устройств, а запрещено, как основное средство защиты от падения с высоты. Также новостью для меня было то, что теперь СИЗы не поверяются, а просто осматриваются. При истечении срока годности, утилизируются. Кстати, вообще эти правила, как-то непонятно регламентируются. Т.е. не как ПУЭ, ПТЭЭП, ПОТР. У них нет конкретной службы типа инспектора ростехнадзора. И литература имеет больше рекомендательный характер. На вопрос: какой бланк наряда использовать при сборке вышки-тур? Ответ: ну придумайте что-нибудь сами, но быть он должен.

79
Всю свою сознательную жизнь работаю электромонтёром, но никогда не имел образование по этой специальности (стаж 25 лет). В настоящее время ОК (отдел кадров) обратились ко мне о необходимости получить профессиональное образование, иначе придется менять место работы. Но мне нравится все что связано с электричеством, я занимаюсь этим с детства.  Подскажите пожалуйста, как и где можно пройти онлайн-курсы с последующим получением диплома о образовании по специальности?

Тут ещё вопрос к ОК. Как они допустили человека без образования работать электромонтёром? А также к непосредственному руководителю, который должен обеспечивать НЕПРЕРЫВНОЕ повышение квалификации, уж не говоря о группе по электробезопасности. В середине 2000-х годов у нас в районе были градообразующие предприятия на которых официально можно было отучиться, пройти практику и получить (повысить) разряд. Сейчас - это профкурсы, которые находятся, почти во всех районных городах (ОЛИВИН, УК ЖКХ и т.п.). Ваша организация должна это оплатить, или предоставить это право Вам. Но это их косяк, если Вы так долго работали без должного образования.

80
Где-то слышал анекдот про самолёт из Сургута, когда мужик летел на выставку электротехники и решил пошутить, вынув из сумки, и подняв вверх руку с реле РТ-40, с криками: всем лежать-у меня РТ-40!!!))

81
Спасибо. Из РЭ Сириус следует: 1. Диапазон уставок по току 3I0 высших гармоник ( во вторичных значениях), А: 0,005 - 0,500. 2. Дискретность уставок по току 3I0 высших гармоник, А: 0,001. Тогда у нас получается 0,22/30=0,0073 (0,007) - подходит.

82
Спасибо. АИСТ-50/70 не видел.

83
Доброго времени суток. На новом месте столкнулся с проблемой: на отходящих линия АСБл-10 (3х120), по проекту должны были стоять ТЗРЛ-70. По факту, в торопях их не поставили вообще (предстоит ставить). В расчёте уставок РЗА уставка ОЗЗ вг (Сириус-2) по первичному току Iср. 0,22 А, при этом коэф. тр-ции ТЗРЛ стоит 25/5 (по проекту). А должен быть, я так понимаю 25/1( наверное ошибка). Трансформаторы ТЗРЛ-70, которые у нас на складе по паспорту коэф. 30/1. Подскажите, можно такие ставить, или лучше по проекту заказать (терминал Сириус 2Л со входом 3I0 на 5 А)? Но у Свердловского завода не нашёл вообще коэффициента 25/1, только 30/1. Может тоже ошибка? На неразъёмных вроде где-то встречался мне такой коэффициент. Может просто пересчитать ток под коэф.30? Спасибо.

84
Сшитого полиэтилена нет и не предвидится (АСБл). СИЗы на стороне испытывать будем. Трансформаторы у нас ТМГ-белорусские, больше масла вообще нет.

85
Спасибо всем за ответы. Поздравляю всех Энергетиков с профессиональным праздником! Здоровья Вам, Вашим семьям и близким! Безаварийной работы!
Действительно, лаборатория нужна, но зная наше руководство-это уже не первый "заход" на создание ЭТЛ. Цены, которые нам озвучили подрядчики, за эксплуатационные испытания, примерно соответствуют созданию своей ЭТЛ. Исходя из собственного опыта и советов, в том числе Алекса, решил выбрать следующий набор оборудования для лаборатории:
Мегаомметр ПСИ-2500 (имеется в наличии);
Измеритель петли «фаза-нуль» ИФН-300 (имеется в наличии);
Микроомметр СА6240;
Измеритель параметров безопасности электроустановок MI3102HSEPROF  METREL;
Аппарат испытательно-прожигающий АИП-70М (очень понравился аппарат Frida BAUR из фильма Алекса, но стоит он неприлично дорого);
Устройство измерительное параметров релейной защиты РЕТОМ 21;
Трансформатор нагрузочный РЕТ-3000;
Установка измерительная для прогрузки первичным током РЕТОМ 30кА (т.к. имеем на 0,4 кВ вводные АВ на 5000А).
Посоветуйте, может что убрать из этого списка, или добавить. Спасибо! И ещё раз с праздником!

86
Доброго времени суток коллеги. Подскажите, пожалуйста, как открыть свою лабораторию для испытания электроустановок 0,4 и 10 кВ, официально? Понимаю, что это бред, но руководство просит сделать сравнительные характеристики, т.е., что дешевле нанимать контору для испытаний, или иметь свою лабораторию? Меня интересует всё связанное с этой темой: обучение персонала, какое оборудование купить, ну конечно приблизительная цена вопроса. Спасибо.

87
Привет,
я не профессионал в электрике, поэтому много вопросов по этой теме, т.к. постоянно сталкиваюсь по работе с применением наших материалов в электрооборудовании.

Помогите разобраться если знаете точно, где это применяется.

Вложил картинки с  нашей лентой, которая широко используется в Европе для заземления. Описание здесь https://ppitape.ru/products/ppi-1096

В России не могу найти организации, которые бы применяли подобный материал.

Есть идеи где у нас это может быть востребовано?
У нас на заводе (фармацевтика), такую полосу укладывали под специальный линолеум для снятия статического электричества и соединяли с контуром заземления, обязательно.

88
Да, куплет действительно хорош. Как Ю. Шевчук поёт-"... ночью прёт хорор, утром оперетта." А вообще, складывается впечатление, что проектировщики все сейчас, только на кнопки в компе умеют нажимать. Свободные художники, так сказать. Мне попадалась двойная розетка фирмы легранд, у которой внутри перемычки лежат, чтобы гнезда соединить. Они, что думают, что я интригант? Одно гнездо подключу, а второе без питания оставлю? Я покупаю Двойную розетку!!!

89
Спасибо за ответы. Просто, почему настаиваю на 60кВ, у нас в ТП в подвале, где лежат вводные кабели, почти целый год была вода. ТП эксплуатируется с 2018 года, но заниматься этим вопросом было некому. Когда восстановили гидроизоляцию фундамента и полностью осушили подвал, увидели, что из кабелей вытекает масло. Причём не на месте заделки (муфты), а в метре от неё. Кабель в течении недели издавал характерный гул с потрескиванием-думали рванёт. Нагрузки около 1 МВт. Думаю, что испытание покажет реальное положение дел. Насчёт отсоединения кабелей-это да. У нас в ТП-без проблем, а со стороны питания, ребята, чтобы поменять ТТ, выдвигали ячейку с отсоединением от ошиновки, с соответствующими репликами в адрес проектировщиков (вспоминаю фильмы Алекса).)))

90
Доброго времени суток, коллеги. Нужно испытать кабели АСБл-10 повышенным напряжением. Возникли разногласия с коллегами. Я предлагаю испытывать кабели, отбросив концы с двух сторон, и подавать на него напряжение 60 кВ. Другое предложение: откинуть с одной стороны и проверять кабель в составе ячейки, соответственно подавая на кабель 42кВ. Испытания будет проводить сертифицированная лаборатория. Можно-ли так делать, я в ПУЭ и ПТЭЭП не нашёл. Нашёл, что кабели 10 кВ должны испытываться 60 кВ 5 минут, т.к. испытания эксплуатационные (ПУЭ таблица 1.8.39, ПТЭЭП таблица 10). Спасибо за ответы.