2


Я поинтересуюсь: а чем вызвано горячее желание измерить чистое сопротивление ЗУ?
Если брать ПУЭ, то
Значения сопротивления заземляющих устройств с подсоединенными естественными заземлителями должны удовлетворять значениям, приведенным в соответствующих главах настоящих Правил и таблице 1.8.38.

Если брать в расчет таблицу 28.1 "Наибольшие допустимые сопротивления заземляющих устройств" из "Объемов и норм испытаний", то там почти в каждой строке "Искусственный заземлитель вместе с подсоединенными естественными заземлителями"
однажды я готовил документ. вроде статьи или выступления
я перерыл весь интернет - не было в истории и где либо случая, что пострадал кто то из за того, что сопротивление ЗУ было выше нормы. я не говорю об обрыве проводника, отсутствии и прочее. речь идет о величине (о цифре)
кстати, не хочу ссылаться на тех кто как бы учавствовал в обсуждении, но самая частая причина ухудшения со временем сопротивления заземлиителя, по моему опыту, не коррозия и не вымывание солей из почвы и не безолаберность того кто меряет, даже не приборы негодные  - это контакт, соединение проводника и штыря. это соединение в колодце или вообше на воздухе. как правило, не смазки и не ленты. да и соединения простые зажимы. вторая причина, это длина заземлителя. чаще всего не глубже 3 метров
я не говорю о заземлении частного дома, тут много глаз. а вот в отдаленной местности, строим гарнизон. к тому же временный. 180 вагончиков. вокруг каждого 4 заземлителя. строители не нашей национальности. глубже 3 метров, не может быть и речи
мне кажется, что я придумал способ определить не раскапывая глубину, путем измерения простого и сопоставления данных. проконсультировался с изготовителем этих штырей. его ответ - он бы заставил подрядчика предоставлять полную видеозапись каждого монтажа с геолокацией места монтажа из которой явно видно количество установленных стержней, а также видеофиксацию измерения сопротивления растеканию тока заземляющего устройства
жаль, но я в другой сфере работаю. такие инновации у нас пока не в ходу
 

3
но у меня вопрос, наверное странный и глупый, но имеет для меня практическое значение. как по вашему изменится формула и значение, если штыри будут разной длины. к примеру - 3 метра и 1 метр, а в другом случае - оба по метру
длины, привожу лишь для примера
В статье, на которую вы ссылаетесь, прямо сказано, что никакой формулы там нет, а есть условности, на которые опираются при проектировании.

там если по ссылке перейдете, то есть статья другая как раз с формулой

4
не совсем по сути темы, но что бы не плодить новые
есть теория об экранировании заземлителей
которая учит нас близко не располагать друг к другу штыри
вот статья на эту тему - https://zandz.com/ru/biblioteka/pochemu-vertikalnye-zazemliteli-nelzya-raspolagat-blizko-drug-k-drugu/

понять смысл этого не сложно
но у меня вопрос, наверное странный и глупый, но имеет для меня практическое значение. как по вашему изменится формула и значение, если штыри будут разной длины. к примеру - 3 метра и 1 метр, а в другом случае - оба по метру
длины, привожу лишь для примера

5
Воздушные линии / питание СИП
« : 28 Декабрь 2025, 22:17:19 »
Как правильно соединить СИП с питающим кабелем
Ведь СИП 150 может быть загружен до 300 ампер, а прокалывающий зажим не рассчитан на это. Не случайно "орех" назван, ответвительным зажимом
а какие магистральные?

6
понять бы еще, что на этом графике  :)

речь тут ведут о сопротивлении заземлителя
есть компания и сайт белорусские
владелец не пережил корону и поэтому к сожалению нет обновлений
график от них
https://www.zazemlenie.by/researchanddevelopment

в разных статьях разные графики. но суть одна - сопротивление зазнмлителя не постоянно

7
Если в самое засушлвое время года измерить сопротовление ЗУ и результат будет положительным, то трудно представить, что может послужить причиной ухудшения результатов последующих измерений.


это один из графиков
их записано несколько

8
пишу в этой рубрике, т.к. меня интересует не техническая, а организационная сторона вопроса
у меня в ведомстве, в крупном ведомстве, тысячи зданий, строений и построек. придерживаемся общих правил, но строже требования
так, раз в 5 лет проводим проверку электроустановок - непрерывнрсть заземления в розетках (выборочно 30%), УЗО, петлю фаза - ноль и сопротивление заземлителя
по результатам проверки, подрядные организации восстанавливают недостатки
самым затратным является, улучшение и снижение соапртивления заземлителей
речь идет о миллионах средств. каждые 5 лет, в силу разных причин и коррозия и глобальное потепление и вандализм, но более 30% заземлителей восстанавливаем, добовляем штыри

подхожу к вопросу - допустим необходимо добиться сопротивления 30 ом (для примера и пояснения. скажем это норма). этого и добивается подрядчик. но возможно через месяц или в другой сезон это уже будет 32 и вновь - выше нормы
может быть написать указание, предписание. если уже производим такую работу, так добиваться не нормы, а скажем 20 ом
таким образом, есть запас на 5 лет по сопротивлению и возможно, что в следующий раз уже не придется выполнять эти работы
но, это потребует вложений уже сегодня и немалых
что думаете?

9
добрый день
я наверное повторяюсь
периодически я возвращаюсь к этой теме
вот пример статей и докладов

 Если кого-то заинтересует данная работа, было бы интересно услышать чье-то мнение. И вообще, в работе есть что обсудить.

трудно понять значение Rп
ведь если мы возьмем сеть или улицу, то десятки домов и сотни повторных или местных сопротивлений в этой сети

в каком месте произойдет отключение PEN мы не знаем. так как и что считать?

10
есть путаница что называть с кабеле СИП жилой, а что проводами
скажем, что СИП состоит из жил, а жилы из проводов (для понимания моего вопроса, лишь)
в какую сторону, по часовой или против скручивают ппровода СИП
вероятнее всего вправо, по часовой. чем это определено?

11
Когда-то нам на курсах что-то похожее вещали

вообще темы заземления, они мутные
вот к примеру: дачные садоводства (хотя это и важно)
от трнсформатора идет сеть TNC-S, т.е. 4 жилы. идет долго. и пришла к определенному садоводству. на его главном щите сделали разделение, заземление на вводе и все что нужно. дальше к домикам пошли уже 5 жил кабеля. т.е. в конкретный домик пришли 5 жил, следовательно TNS. но TNS по определению это раздельно N и PE на всем протяжении от трансформатора. так как эту беду назовем?
вы скажите - а какая разница? практически есть разница. если это TNS то не нужно на вводе в строение заземлять и не нужно периодически измерять сопротивление. есть и другое отличие. к примерй разрешено, что бы в одной сети были TT и TNC-S, а вот в одном здании нельзя их совмещать. а можно ли совмещать их с TNS?
какое мнение

12
добрый день
я наверное повторяюсь
периодически я возвращаюсь к этой теме
вот пример статей и докладов

https://www.susu.ru/sites/default/files/dissertation/01text_diss_0.pdf
https://research-journal.org/en/archive/7-49-2016-july/racionalnoe-znachenie-soprotivleniya-zazemleniya-nejtrali-po-usloviyam-elektrobezopasnosti

суть сводится к тому, что сопротивление локального, нашего, местного заземлителя зависит от сопротивления нейтрали
и лозунги - чем меньше, тем лучше не всегда верны
или мысль о том, что снижая одновременно сопротивление и нейтрали и нашего дома, мы не улучшаем безопасность

когда то я самостоятельно пришел к мысли похожей, но практического применения не нашел
что думаете?

13
В принципе от нищебродства, иногда используем зажимы повторно, надо лишь набить руку и запомнить усилие затяжки. Термоусадку на место прокола не одеть, ну понимаете, трубку придется тянуть с самого начала. Использование изоленты более чем оправдано, но наверное обычная ПВХ прослужит не долго, выгорит на солнце и размотается.

есть ленты, как бы специальные. нвзывают их самоспекающиеся
русская СИЛ 20
но мы пользовали SCT 20

14
понятно, что зажимы выбрасываются. вопрос как снимать их можно аккуратно
другое сомнение. питающий кабель или подключение между СИП
к примеру СИП 150 рассчитана на нагрузку 300 ампер. зубчатый зажим, который нельзя подкрутить или посмотреть не кажется мне подходящим. хотя он и называется 150\150
а если КЗ?

15
Воздушные линии / демонтаж зажимов с СИП
« : 14 Октябрь 2025, 14:31:25 »
в последние годы, я поменяв работу, вовлечен в строительство баз, основа которых СИП на деревянных опорах, питание строений и наружное освещение. СИП разный 25, 70, 95
но не успев построить, жизнь идет вперед и это все разбирают
заманчиво использовать и сам СИП вторично. но по всей длине, на каждой опоре установлены прокалывающие зажимы. они не снимаемы. в повторном использовании они не попадут на опору и вообще не нужны. есть ли какое народное, мудрое решение этой беды? конечно можно изначально пользовать другие Орехи или еще что либо. но это еще больше нарушает изоляцию