Организация работ по наряду, распоряжению / Re: периодическая проверка и восстановление заземляющих устройств
« : 17 Январь 2026, 18:10:13 »
к примеру
В этом разделе можно просмотреть все сообщения, сделанные этим пользователем.
однажды я готовил документ. вроде статьи или выступления
Я поинтересуюсь: а чем вызвано горячее желание измерить чистое сопротивление ЗУ?
Если брать ПУЭ, то
Значения сопротивления заземляющих устройств с подсоединенными естественными заземлителями должны удовлетворять значениям, приведенным в соответствующих главах настоящих Правил и таблице 1.8.38.
Если брать в расчет таблицу 28.1 "Наибольшие допустимые сопротивления заземляющих устройств" из "Объемов и норм испытаний", то там почти в каждой строке "Искусственный заземлитель вместе с подсоединенными естественными заземлителями"
но у меня вопрос, наверное странный и глупый, но имеет для меня практическое значение. как по вашему изменится формула и значение, если штыри будут разной длины. к примеру - 3 метра и 1 метр, а в другом случае - оба по метруВ статье, на которую вы ссылаетесь, прямо сказано, что никакой формулы там нет, а есть условности, на которые опираются при проектировании.
длины, привожу лишь для примера
понять бы еще, что на этом графике
Если в самое засушлвое время года измерить сопротовление ЗУ и результат будет положительным, то трудно представить, что может послужить причиной ухудшения результатов последующих измерений.
это один из графиков
их записано несколько
добрый день
я наверное повторяюсь
периодически я возвращаюсь к этой теме
вот пример статей и докладов
Если кого-то заинтересует данная работа, было бы интересно услышать чье-то мнение. И вообще, в работе есть что обсудить.
трудно понять значение Rп
ведь если мы возьмем сеть или улицу, то десятки домов и сотни повторных или местных сопротивлений в этой сети
в каком месте произойдет отключение PEN мы не знаем. так как и что считать?
Когда-то нам на курсах что-то похожее вещали
В принципе от нищебродства, иногда используем зажимы повторно, надо лишь набить руку и запомнить усилие затяжки. Термоусадку на место прокола не одеть, ну понимаете, трубку придется тянуть с самого начала. Использование изоленты более чем оправдано, но наверное обычная ПВХ прослужит не долго, выгорит на солнце и размотается.