А по теме, тоже было бы интересно. В современных измерительных приборах есть функция переноса измеренных данных на ПК в протокол. Но у меня так и не дошли руки до этого новшества.

В Метреле есть такая функция) но у нас тоже никто не стал пользоваться. Очень много нюансов. Все линии ты все равно проверить не сможешь, это уже получается не работает, ну и на самом приборе тоже данные надо вносить, номер группы там и прочее, долго и неудобно. Точные значения по сути не нужны, да и их и не будет. Фазу-ноль измерил - одно значение, через полчаса измерил - другое, гораздо проще диапазон внести и пусть оно само генерируется... Также и с сопротивлением.
Мы вот решили потестить, пока не совсем все понятно (как и в любой новой программе в общем-то), но разбираемся) Времени немного больше уходит на объекте, но это стоит того) Я уже не думаю, что мне потом сидеть с этими отчетами нужно... В нем еще однолинейки формируются, тоже попробовали. Правда, на примитивном уровне, но в автокаде все открывается и правится, что тоже оч удобно. В школах и дет садах в основном нет ничего, а мы им схемки еще бонусом к отчетам выдаем) Все довольны)

2
Так если в любом случае записываешь данные, будь то листок или блокнот или на телефон в блокнот, почему сразу не вносить данные куда нужно? Я про такую возможность говорю, но зато потом не надо будет сидеть и переносить данные в ворд или эксель... И про архив я все равно не понимаю, зачем именно у себя его хранить где-то? Все постоянно меняется, каждый год практически везде что-то новое добавляется, меняются арендаторы - меняются щитки и прочее, на заводах, предприятиях (если не совсем все запущенно) тоже. Ну да, пригодился старый отчет на следующий год, но не более, у нас за все время такое вообще редко бывает))
Я так понимаю, что отчеты хранятся на сервере каком-то, явно не за бугром...

3
Elektrolab
Глянул. Миленькая, примитивная, небезопасная. Для некоторых случаев наверно сгодится.
Но, мое мнение - все архивы должны быть только в стенах владения Юр.Лица, а не в не пойми каком Облаке. Архив компании одна из составляющих ее интеллектуальной ценности.

А зачем кому-то нужны чужие отчеты)? Мне, например, часто на объектах предлагают старый отчет, но я его принципиально не беру, так как делаю все с нуля. Для чего мне копировать чей-то отчет, когда ответственность потом на мне будет и на руководстве... Что-то изменилось скорее всего в электроустановке и тп, смысл копировать?! Да и как их можно оттуда скопировать из этого облака)? Это тоже самое, если фотки чьи-то красть, мы же не хакеры какие-нибудь) Так что меня лично это вообще не смущает. Я так понимаю, это для удобства, ты всегда сможешь свои отчеты загрузить из любого места, по мне так очень удобно) Круто, что отчет сразу на объекте можно формировать, не нужно потом сидеть за компом отдельно) забил данные и забыл про него)) Просто смотрю, другие проги так не могут делать, не ноут же таскать с собой)



4
А что за отчеты вы обсуждаете? Типовое что то?
Технический отчет. Электроизмерения и электроиспытания электроустановок. Для электроизмерительных лабораторий в общем)

В ворде долго ппц)) в экселе быстрее конечно, но тоже не то совсем) когда куча объектов и надо быстро сделать нужно что-то более автоматизированное... Ну вот в принципе из новых только Elektrolab, решил попробовать, месяц бесплатно можно пользоваться, потесить так сказать.

5
Да, в том-то и дело... Я нашел в инете несколько программ, может есть опыт использования у кого-нибудь.
Вот пока такие только: Альфа ЭТЛ, ДНД ЭТЛ Профессионал, Elektrolab Industrie, Протокол+
Elektrolab Industrie заинтересовала больше всех пока, можно на планшете или вообще на телефоне сразу на объекте вносить данные и у них тестовая подписка бесплатно на месяц.

6
Всем привет! Пользовался ли кто-то программами для составления технического отчета или все используют ворд и эксель по старинке? Что на данное время актуально вообще, наверняка уже что-то придумали интересное

7
Ну а что мешает их по ГОСТу прогрузить?) Правда их 2, не совсем понятно какую методику применять) Я так понимаю по первому на КЗ, а перегрузку по второму)

ГОСТ Р 50030.2
8.3.3.1.2 Отключение в условиях короткого замыкания

Срабатывание расцепителей токов короткого замыкания (см. 4.7.1) следует проверять при 80% и 120 % уставки расцепителя по току короткого замыкания.
Испытательный ток не должен быть асимметричным.

При испытательном токе, равном 80 % уставки по току короткого замыкания, расцепитель не должен
срабатывать с начала прохождения тока в течение:
- 0.2 с — для расцепителей мгновенного действия (см. 2.20);
-интервала времени, равного удвоенной выдержке, указанной изготовителем, для расцепителей
с независимой выдержкой времени.

При испытательном токе, равном 120 % уставки по току короткого замыкания, расцепитель должен
сработать в течение:
- 0.2 с — для расцепителей мгновенного действия (см. 2.20);

Для многополюсных выключателей, имеющих электромагнитные расцепители, отключение токов короткого замыкания необходимо проверять, подавая испытательный ток в любые два полюса, соединен­ные последовательно, с использованием всех возможных комбинаций полюсов.


ГОСТ Р 50345
9.10.1 Проверка время-токовой характеристики

9.10.1.1 Ток, равный 1,13/п (условный ток нерасцепления), пропускают втечение условного времени (см. 8.6.1 и 8.6.2) через все полюса, начиная с холодного состояния (см. таблицу 7). Выключатель не должен расцепляться.
 Затем ток плавно повышают в течение 5 с до 1,45 / п (условного тока расцепления). Выключатель должен расцепляться в пределах условного времени.
9.10.1.2 Ток, равный 2,55/ п, пропускают через все полюса, начиная с холодного состояния. Время размыкания должно составлять не менее 1 с и не более:
- 60 с — при номинальных токах до 32 А включительно;
-120 с — при номинальных токах св. 32 А.

9.10.2.2 Для выключателей типа В
Ток, равный 3/ п, пропускают через все полюса, начиная с холодного состояния. Время размыкания должно быть не менее 0,1 с.
Затем ток, равный 5/ п, пропускают через все полюса, снова начиная с холодного состояния. Время размыкания должно быть менее 0,1 с.
9.10.2.3 Для выключателей типа С
Ток, равный 5 /п, пропускают через все полюса, начиная с холодного состояния.
Время размыкания должно быть не менее 0,1 с.
Затем ток, равный 10/ п, пропускают через все полюса, снова начиная с холодного состояния. Время размыкания должно быть менее 0,1 с.
9.10.2.4 Для выключателей типа D
Ток, равный 10/ п, пропускают через все полюса, начиная с холодного состояния.
Время размыкания должно быть не менее 0,1 с.
Затем ток, равный 20/ п, или максимальный ток мгновенного расцепления пропускают через все полю­са, снова начиная с холодного состояния. Время размыкания должно быть менее 0,1 с.