Просмотр сообщений

В этом разделе можно просмотреть все сообщения, сделанные этим пользователем.


Сообщения - AlexLogic

Страницы: [1]
1
Если  я правильно понимаю инструкцию,  то контроллер позволяет  сделать минимальную уставку   через регулятор Ir2  c множителем начиная 3.
то есть  InxIr2=2500x3=7500А  при этом еще и задержка будет минимум 200мс (0,2S) .
В полевых условиях  поднять ток выше 4000А  не получилось.
Было предположение , что на уставку каким-то образом влияет Ir1  , которое отвечает за ток   по перегрузке (overload) .
InxIr1xIr2=2500x0.2x3=1500  но нет,   автомат  не отключался.
При этом   регулятор Ir3  который  отвечает за мгновенное отключение без задержки, вообще начинается с множителя  10.

2
Всех приветствую. В работе испытания и наладка  китайского АВ 2500А  lrong XK.
http://lrongxk.com/product-22334-41560.html
XKW1-3200. L4. 
Данный АВ установил производитель комплекта ДЭС. Паспорт  с трудом но нашелся в интернете.
Прогружаем его с помощью рт2048-12.  Согласно паспорту и   "таблице" на панеле управления,  Уставка по КЗ у него или OFF.  или 7 умноженное на In. то есть 7х2500.   По  перегрузке, все получилось , занизили на 0,4 , и на 1650А через 7 сек  ,  защита отработала. По КЗ, в виду отсутствия мощности,  подняли ток до 4000 , и на 250мс,  панель  показывает нарузку по КЗ, но отключаться  явно не планирует. Пробовали ставить OFF и на задержке по КЗ, и на КЗ просто. Возможно у кого-то был опыт подобный.  Предполагаем, что для  проверки КЗ, нужно выдать ему 7 номиналов,то есть около 15Ка.

3
техподдержка отвечала, что то правили, но все что нужно было, поэтому  ушли в эксель таблицы.

4
приветствую. в начале пути своего ЭТЛ, который совпал с началом этого замечательного 23го года  пробовали Elektrolab Industrie ,   не понравилось много нюансов,  точнее сказать занимались этим мои инженера,  написали кучу вопрос в саппорт, и на этом решили  создать свои формы экселе с ссылками и привязками, так и сделали. При измерениях  делаем записи в таблицы на бумаге-планшете, или  надиктовываем голосовые или видео на смартфон, и грузим в группу телеграмм(по сути облако) далее обрабатываем в экселе, эффективно, но не идеально.  DND  пробовал связаться с разработчиком,  увы  ответов не получил, в планах попробовать Сонел Протокол 2.0.  так как пользуемся Сонелами в работе, плюс несколько раз общались с поддержкой по  приборам, ребята адекватные. До этого много было опыта работы с приборами Fluke Networks,  вот там для сертификации СКСов, очень классно все сделано,  сразу отчеты формируются  и выгружаются в нужном  виде, понятно что ЭТЛ это другое, но стремится есть к чему.  Мы пока работаем  на ЭУ до 1000Вольт,  и набор протоколов в ТО у нас  часто совпадают , по сути типовые. 
DND  заинтересовал в первую очередь для однолинейных схем. Но пока остановились на Visio, сделали шаблоны и по факту дорабатываем.

5
Хм. А ведь можно и так сделать, доставить и дифов, другое дело что щиточки  все маленькие, и места мало, но будем придумывать.
 Здесь таких  вагонов из металла много, и в некоторых стоит по несколько узо, в основном там где есть Бойлеры  и стиральные машины, но чаще всего  не заморачиваются, просто ставят вводной диф, сейчас как раз монтируем СанУзел,  там только на вводе Диф,  и  живет ничего не срабатывает (таких санузлов около 5 шт. с похожей схемой). 

6
Да проверяли, сработку УЗО проверяли через розетку, так как  не было возможности долго отключения,   там командный пункт, плюс узел связи, у которого как выяснилось всего 15 минут запаса батарей, с расчетом на резервированный ввод наверное. 
Схема конечно собрана несколько иначе,  автор схемы хотел показать что сигнализация до узо,  так как на это сильно обращают внимание проверяющие .
прошел месяц и полет нормальный, гроз пока не было, возможно и не будет до след лета.

7
Однолинейную схему прикладываю,  ОПНа там нет.   Контур жилого городка выполнен полосой, которая соединяет несколько десятков   электродов-труб погруженных  вертикально в песок,  длина всего контура  порядка 200 метров.   Делали замер 3х электродный,  две недели назад ,   15метров в сторону по песку и 30метров, получилось 9Ом. При этом  сопротивление в разных углах площадки тоже разное, в одном   800Ом  в другом 1,3Ком.  А месяц назад вообще было 2,5Ком.
Ключевой момент все таки вижу в вышке связи, которая находится  в 3х метрах, и от нее идет лоток к  рассматриваемому вагону.

8
приветствую, давно   катаю в голове момент.  Делаем замеры  сопротивления контуром и ЗУ. Использую два электрода (по 30 см) и катушки  30метров и 15 метров.  Контуры  имеют D около 100 метров.
Делаем замер в одном краю контура получаем 16Ом,  делаем  в противоположном  уже 9 Ом. Понятно, что дело в разнице удельного сопротивления грунта, оно разное. Но  мучает меня вот что,   сверху у нас песок,  сухой летом а зимой промерзший.  Но при этом под песком на гулбине 3х метров, уже болото, у которого удельное сопротивление другое. Если элекроды будут  дотягиваться до болота, то выходит что и  удельное сопротивление будет другим, и значения буду так же другими, и возможно более приблеженными к реальным, так как ЗУ  часто бывают  такими что  через песок проходят на глубину  более 3хметров. Имеется в виду  район производства  наших работ. Здесь болото, а сверху песчанная отсыпка.

9
приветствую.  В наших реалиях   металлосвязь  прожекторов делают вот так.  Делают  "поводки" до коробки и до самого светильник. При этом все цельная контрукция "емкости" которая соединена с контуром в двух точках. Инструментальные измерения  показывают сопротивление  с контуром менее 0,05Ом. [

10
Всех еще раз приветствую.   Вагон дом, металлический каркас. Стоит на песочной отсыпке в тундре, под отсыпкой болото. Вагон дом  относительно новый,   проводка проверяется  ЭТЛ  с периодичностью раз в год. Все PE проводники розеток имеют металлосвязь с ГЗШ ( шинка в внутри щитка). Шинка в свою очередь подключенна к раме  самого дома  медью и так же  медь  PE (5 проводная  система) идет до шкафа (ПР 0,4кв).   Ничего нигде не отгонило. Фильтров  входных нет. 
Молния происходит   в радиусе несколько десятков км,  рядом не бьет, предполагаю это связано с тем, что в радиусе есть  вышки ЛЭП.    В свою очередь хочу разобраться , в методике выявляения ошибки, которая приводит к срабатыванию УЗО. Проектировщики разводят руками,   не хватает у них квалификации.  Грозы в  того момента как писал сообщение первое не было, поэтому и сработок то же не было.

11
всех приветствую.   На болотах крайнего севера временный жилой городок, заземление подходит отдельным проводником,а так же корпус самого вагон-дома-офиса  заземленно.  Сеть 380В. ДифАвтомат 3П  40А на вводе.   Гроза, и узо срабатывает.    2 недели назад  проверили узо прибором,  показало 14ма  , при должных  15 (половина от 30), заменили на новое. Сегодня опять гроза, и опять  сработка УЗО.   В чем может быть подвох? Рядом кстати стоит  мачта оператора высотой  9 метров, на ней антенны.
В грозу рядом молния бьет в этот момент? Что значит заземление отдельным проводником, как именно?
Может оно у вас все же делает свою работу? Гроза в 95% случаев с дождем - Идет дождь, вода куда то капает и изоляцию нуля или фазы пробивает в обход цепи. А на сухую вы это не замечаете.

отдельным проводом система TN-S .  от ТП идет кабель 5 жил.  Изоляцию регулярно проверяем мегаоммметром,  кабели тем более все внутри которые после УЗО.


2 недели назад  проверили узо прибором,  показало 14ма  , при должных  15 (половина от 30), заменили на новое.
Зачем меняли то?

На всякий случай, или как в том мемном ролика "второго по приколу вырубил".
Если УЗО  срабатывает  от  тока меньше половины  номинала, значит с ним что то не так.   14 это меньше чем 15.

12
Варисторы есть в схеме сети или приборов?
 
Обычные бытовые потребители, тепловые конвекторы, холодильник, микроволновка, кофемашина, светильнии лед, компьютеры ноутбуки. и еще  Шкаф связи, подключен через ИБП.

13
всех приветствую.   На болотах крайнего севера временный жилой городок, заземление подходит отдельным проводником,а так же корпус самого вагон-дома-офиса  заземленно.  Сеть 380В. ДифАвтомат 3П  40А на вводе.   Гроза, и узо срабатывает.    2 недели назад  проверили узо прибором,  показало 14ма  , при должных  15 (половина от 30), заменили на новое. Сегодня опять гроза, и опять  сработка УЗО.   В чем может быть подвох? Рядом кстати стоит  мачта оператора высотой  9 метров, на ней антенны.

Страницы: [1]