1
Проверка автоматических выключателей / Re: испытание и прогрузка китайского АВ 2500А
« : 17 Декабрь 2023, 06:08:49 »
Если я правильно понимаю инструкцию, то контроллер позволяет сделать минимальную уставку через регулятор Ir2 c множителем начиная 3.
то есть InxIr2=2500x3=7500А при этом еще и задержка будет минимум 200мс (0,2S) .
В полевых условиях поднять ток выше 4000А не получилось.
Было предположение , что на уставку каким-то образом влияет Ir1 , которое отвечает за ток по перегрузке (overload) .
InxIr1xIr2=2500x0.2x3=1500 но нет, автомат не отключался.
При этом регулятор Ir3 который отвечает за мгновенное отключение без задержки, вообще начинается с множителя 10.
то есть InxIr2=2500x3=7500А при этом еще и задержка будет минимум 200мс (0,2S) .
В полевых условиях поднять ток выше 4000А не получилось.
Было предположение , что на уставку каким-то образом влияет Ir1 , которое отвечает за ток по перегрузке (overload) .
InxIr1xIr2=2500x0.2x3=1500 но нет, автомат не отключался.
При этом регулятор Ir3 который отвечает за мгновенное отключение без задержки, вообще начинается с множителя 10.