Просмотр сообщений

В этом разделе можно просмотреть все сообщения, сделанные этим пользователем.


Сообщения - Elektrik

Страницы: [1]
1
Вас понял и полностью согласен. Можете мне только посочувствовать, ведь я временно буду заниматься только этим :) Шкафы только что собранные, кабельных линий отходящих нет, наша деятельность - сразу после сборки проверяем перед отправкой шкафы.

2
Всем доброе утро! И кто жив на этом форуме :)

Есть ситуация, нужно измерить сопротивление изоляции электрического шкафа со схемой внутри в 30 страниц. Шкаф имеет в себе цепи как переменного, так и постоянного напряжения. Присутствует большое количество подключенного, различного оборудования например: контроллеры с витой парой, блоки питания 220АС/24DC, аккумуляторы, реле напряжения, катушки индуктивности и куча всего еще. Все собрано проводом по типу пугв, витой пары и тд. То есть кабелей там нет почти.
Имея все вышесказанное, пояаляется вопрос.
Ладно витая пара, ее нет времени измерять.
Но цепи постоянного и переменного тока, без шлейфов информации нужно же как то померить.
Из приборов есть Metrel

Вопрос! Как осуществить минимальное количество отключений аппаратуры, чтобы померить все быстрее? Пытался найти информацию можно ли оставлять оборудование (блоки питания, катушки, реле, контакторы) подключенным при проверке сопротивления изоляции, но тк оборудование специфичное и импортное, трудно было что-то найти.
Уважаемые знатоки! Подскажите кто что думает, кто как поступил бы! Может кто знает европейские стандарты, печать которых ставят на оборудование, чтоб сразу видно было, что можно не отключать?

P.s. В обычное время, когда его хватает, испытываются абсолютно все линии, так что не переживайте)

Страницы: [1]