Просмотр сообщений

В этом разделе можно просмотреть все сообщения, сделанные этим пользователем.


Сообщения - Dimitriysz

Страницы: [1]
1
Добрый день !!
Просветите пожалуйста студента .На  счетчике  Меркурий 234 смотрю информацию про углы между фаз получается такой расклад : АВ = 240 градусов   ; АС=120 ; ВС=240. Какие значения должны быть правильные ? И на что это может влиять ( не правильно считает расход энергии или что то еще ).  ::)

2
Найдите способ вручную запустить осциллограф на реле. Сейчас не вспомню, но по моему можно на функциональную клавишу его завести, если есть (F1, F2).
Затем считайте осциллограмму, выведите на векторную диаграмму все токи и напряжения. И все увидите.
Я правильно понимаю , нужен ноутбук что бы подключиться к БМРЗ и посмотреть векторную диаграмму?

3
Может вторичка не правильно подключена. Векторку попробуйте снять.
Тоже так предполагаю .
То что подстанция стоит без нагрузки ( примерно 2-3% потребление от полной мощности ) играет роль на знак мощности ?
Как вывернутая векторка будет выглядеть , можете показать ? И как должна быть в идеале ? :-\

4
Может вторичка не правильно подключена. Векторку попробуйте снять.
Тоже так предполагаю .
То что подстанция стоит без нагрузки ( примерно 2-3% потребление от полной мощности ) играет роль на знак мощности ?

5
На ТП по  10ке ничего не подключено , со стороны 0.4 освещение наружное , в общем на холостом ходу подстанция

6
Почему БМРЗ показывает отрицательную мощность ?

7
Всем привет ! Подскажите как настроить цифровое реле времени ABB D1 на включение по заданному времени каждый день  , заранее спасибо 🙏

8
Всем привет , подскажите как расшифровывается  наименования в клеммном шкафу :
1 QS- Рбк ввода от шкафа 1 DQG ?
2 QS- Рбк ввода от шкафа 2 SNG ?

9
Подскажите , допускается ли покраска опорных полимерных изоляторов 10кВ(покрасить изоляторы в цвета ЖЗК)? Если можно ссылку на документ или  ГОСТ или где это обоснованно ?

10
Прочее электрооборудование / Re: КРУН 10 кв
« : 14 Сентябрь 2023, 07:26:21 »
Народ всем привет , от чего может быть такой цвет шин , ячейка 10кВ. Из 20 ячеек в четырёх такой цвет шин . :o
А это у вас медь или обмедненный алюминий?
Не знаю :( Все ячейки типовые , не думаю что в каждую ячейку монтировали разные шины . из 20 ячеек только в 4 такая проблема  ::)

11
Прочее электрооборудование / Re: КРУН 10 кв
« : 13 Сентябрь 2023, 23:45:38 »
С поводками экранов все верно.
Если цвет только на фазе В поменялся, рекомендую посмотреть на нее в работе под нагрузкой пирометром или тепловизором. Странно вообще-то. С виду алюминий, а цвет окисла зеленый, как на меди.
В одном из ваших видео вы показывали как должен проходить поводок через ТТНП . А на моем фото они через "бублик" не проходят . Если не сложно поясните этот момент  :)

12
Прочее электрооборудование / Re: КРУН 10 кв
« : 13 Сентябрь 2023, 23:33:38 »
С поводками экранов все верно.
Если цвет только на фазе В поменялся, рекомендую посмотреть на нее в работе под нагрузкой пирометром или тепловизором. Странно вообще-то. С виду алюминий, а цвет окисла зеленый, как на меди.
Весь кабельный отсек КРУ зеленый , на фото просто плохо видно .
Кабельные муфты давно трещали и искрили( может месяцев 5-6) , очень сильно пахло озоном с кабельного отсека . Пару дней назад все концевые муфты заменили , будем наблюдать .
Может сплав шин какой то другой в этих отсеках , но почему только в 4 ячейках зелёные шины в остальных медь чистая  ::) Может это связанно с тем что очень долго была коронация в муфтах ?

13
Прочее электрооборудование / КРУН 10 кв
« : 13 Сентябрь 2023, 17:04:01 »
 Народ всем привет , от чего может быть такой цвет шин , ячейка 10кВ. Из 20 ячеек в четырёх такой цвет шин . :o
И по поводу поводков кабелей они правильно пропущены через ТТНП?