Просмотр сообщений

В этом разделе можно просмотреть все сообщения, сделанные этим пользователем.


Сообщения - Molotoman

Страницы: [1]
1
Большое спасибо всем ответившим, в принципе, все мнения схожи, я всё понял, так и сделаю.

Для соединения встык двух моножил 10 кв.мм. советую использовать гильзы ГМЛ 6. Жила в данную гильзу входит более плотно.

Пробовал гильзы 6 мм2. - нет, в них провод не входит, так что буду использовать гильзы 10 мм2

Для обжима можно использовать пресс-клещи КВТ ПК-16. Обжим выполняется точкой. По два обжима с каждой стороны гильзы будет вполне достаточно.

Подскажите, пожалуйста, "точкой" - это принципиально?
У меня гидроклещи с 6-гранными матрицами.


Термоусадку надо применять с клем внутри,..., чтобы вода не попала. Вода где то далеко попав на провод, легко может  стекать по проводу до муфты.

Да, согласен, помимо того, что всё соединение будет во влагозащищенной распределительной коробке (IP66) с гермовводами (IP68) для каждого из сращиваемых кабелей, на сами соединения с муфтами одену клеевую термоусадку.


2
Здравствуйте!
Извините, если вопрос дилетантский и был уже освещён.

Пожалуйста, посоветуйте, где найти ответ на следующий вопрос:
надёжно ли наращивать кабель 5 х 10 мм2 с медными моножилами, входящий в частный дом, таким же кабелем, соединённым с первым гильзами (ГМЛ - медными лужёными) 10 мм2 , в которые провода заведены встык, при этом гильзы просто  опрессовываются гидравлическим опрессовывателем?
Не надо ли предварительно жилы залудить, а после опрессовки гильзами ещё и прогреть гильзу до расплавления припоя внутри гильзы?

Заранее спасибо.