1
Трансформаторные и распределительные подстанции / Re: Вопросы по обслуживанию КТПн 6/0,4
« : 25 Октябрь 2024, 22:53:52 »
Алекс, большое спасибо за развёрнутые ответы. Макс и Mastaq - благодарю за участие в беседе.
В этом разделе можно просмотреть все сообщения, сделанные этим пользователем.
... на крышке от РТ-40 у них уже риска стояла, покуда наливать)))Обстоятельные граждане.
мы находимся вблизи моря и соль главный враг изоляторов. соль и грязь. годами пробовали разное. к примеру покрывали жидким силиконом. но через время это образует корку и изоляторы приходится менять. поменяли все стекляные и фарфоровые на полимерные. покаэ как лучшее средство это под давлением с распылителя (как на мойке машин) - эмульсия воды и воздуха. конечно если изоляторы наружной установки. так же обнаружили для себя покрытие (красный цвет) и иногда наносим на изоляторы. корона исчезаетСам полтора года трудился в порту - действительно соленый воздух не очень хорошо влияет на электроустановки. Правда изоляторы не были предметом нашей головной боли, а вот болтовые соединения и прочие неокрашенные железки ржавели быстро и с большим вдохновением.
...Показательная история
Был у нас неподалеку от ячеек реакторов комплекс по прокалке электродного кокса. После нескольких эпизодов с пиротехническими эффектами и развалом ГРУ-6кВ на составные элементы (секция шин дифзащитой отключается при КЗ в реакторе) пришлось пересмотреть график плановой ревизии присоединений и выполнять ее раз в полгода. Но там пылесос не помогал - только сжатый воздух, все по-серьезному.
... Самый доступный из этого всего - бензин. В общем случае ранее применяли бензин-калоша (растворитель «Нефрас С2-80/120). Но иногда обычным терли и ничего страшного не происходило. Можно и растворитель....Понял, Алекс. А как в этом плане уайт-спирит и ацетон - похуже бензина будут? Ещё, сегодня в магазине "Обезжириватель Универсальный" и "Растворитель Универсальный" видел - а они для этих целей насколько подходят?
Испытание СНЧ?СНЧ - это испытания кабелей высоким напряжением сверхнизкой частоты? Я не силен в теме испытаний и измерений ) Видимо да, про испытание СНЧ я, получается, спрашивал )
Со всеми нарядами- допусками и гемором с испытанием оболочки (отключением экранов от ЗУ с обоих концов линии) - не менее одной рабочем смены. А если еще и командированный персонал в первый раз на предприятие заходит - то со всеми вводными и первичными инструктажами за два дня управитесь ))
Виды инструктажейАлекс, спасибо за ссылку - очень хорошее видео, с интересом пересмотрел дважды )
Тут все подробно и доступно.
ПОТЭЭ
46.4. Командированный персонал по прибытии на место командировки должен пройти вводный и первичный инструктажи по охране труда, должен быть ознакомлен с электрической схемой и особенностями электроустановки, в которой им предстоит работать, а работники, которым предоставляется право выдачи нарядов-допусков и распоряжений, исполнять обязанности ответственного руководителя и производителя работ должны пройти инструктаж по схеме электроснабжения электроустановки.
Инструктажи должны быть оформлены записями в журналах инструктажа с подписями командированных работников и работников, проводивших инструктажи.