Просмотр сообщений

В этом разделе можно просмотреть все сообщения, сделанные этим пользователем.


Сообщения - posetitel

Страницы: [1]
1
Вроде бы действительно просто клеммник, судя по номеру ГОСТ на крышке EN 60998-2-1 это "Соединительные устройства для низковольтных цепей бытового и аналогичного назначения". Но обозначен как А1, что обычно для устройств все же используется.

2
Добрый день, коллеги, и отдельно Алекс!
Вопрос по видео со шкафом оперативного тока Элтон (вот ссылка на видео https://youtu.be/-TXSA7vobvA?si=Chuvs2jPHhlshwLK ). На 9:45 справа от реле 1К1 показан какой-то прибор А1. Вот что это за прибор такой? В видео про него ничего не сказано. Подскажите, пожалуйста.

3
Спасибо за ответ. Не хочу вводить селективную для уменьшения выдержек времени отключения.
Вариант схемы: Оптимат - автомат на щите (ЩСН, ВРУ), от которого питается сборка, например, освещения, в сборке свои автоматики модульные. Безусловно, можно на Оптимате выставить уставку по времени 0,1сек, тогда он гарантированно будет отстроен от модульных в сборке. На вводе в ЩСН тогда нужно ставить уставку 0,2сек. Все будет работать. Но вопрос такой больше с точки зрения любопытства, как будет при граничных условиях применения (когда оптимат в ЩСНе без выдержки времени, а на вводе ЩСНа поставить 0,1 сек).

4
Добрый день!
Наткнулся на ютуб-канале на видео об автоматах Optimat D, правда, видео уже довольно старое, но все же хотел задать по нему вопрос Алексу и может остальным участникам, кто имеет доступ к ретому)
Собственно вопрос: кто-нибудь физически проверял селективность оптиматов с отключенной выдержкой времени Tsd (Tsd=off) и модульных автоматов? Кто из них быстрее сработает?
Еще по уставке 0,15сек большой вопрос, у иностранцев такой уставки нет, видимо, как раз для соблюдения ступени селективности 0,1 между автоматами, а вот КЭАЗ почему-то сделали такую уставку. Насколько она нужна? обеспечивает ли она селективность с нижестоящим автоматом с уставкой 0,1с и с вышестоящим с уставкой 0,2с?

Страницы: [1]