Просмотр сообщений

В этом разделе можно просмотреть все сообщения, сделанные этим пользователем.


Сообщения - delta-V

Страницы: [1]
1
Теории работы защит / Re: ОПН 10кв
« : 28 Декабрь 2023, 23:46:39 »
Здесь небольшое заблуждение,насколько я понял …
Встречал и не редко рассуждения,что при соединении обмоток тр-ра в треугольник в сети фазные и линейные напряжения будут одинаковы… но это не так. Это правило работает только внутри самого трансформатора, то есть обмотки всех фаз включены на линейное напряжение. Но за пределами трансформатора(начиная с его выводов) нет никакой разницы по какой схеме выполнена обмотка тр-ра,- при нормальном режиме фазные проводники к земле будут иметь потенциал в 1.73 раза меньше линейных. При замыкании одной фазы на землю её потенциал к земле становится равен нулю(металлический контакт), а двух не повреждённых поднимается до линейного. При этом линейные напряжения между всеми фазами не изменяются(за исключением смещения нейтрали на определённые углы,- но здесь речь не об этом…)
Поэтому всё оборудование электроустановок с изолированной/компенсированной нейтралью выполняется на рабочее линейное напряжение, и ОПН здесь не исключение…

2
При соединении обмоток в треугольник, фазный ток(протекающий внутри обмоток трансформатора) в 1.73 раза меньше линейного(который присутствует на вводах/выводах трансформатора). Поэтому сечение обмотки можно пропорционально уменьшить. В масштабах страны это огромная экономия материала…

3
Здравствуйте! Вопрос с точки зрения “Правил”, а не логики и т.п.
А состоит он в следующем: в ЗРУ(преимущественно касаемо РП 6-10кВ) при включении/отключении выключателя(в 90% случаях BB-TEL со встроенным электромагнитным приводом) ключом управления, но расположенным на дверке ячейки данного “В” следует ли применять в обязательном порядке диэлектрические перчатки? Вроде приводом с ручным управлением не считается, но находится на том же корпусе, что и выключатель…

Страницы: [1]