Разное / Re: Допустимые отклонения напряжения 230В в электросети
« : 27 Январь 2024, 10:33:55 »
Спасибо за ответ! Начальник нашей УК, точнее управляющий директор (Хозяин сидит в администрации района). Он вообще сантехник, причем очень недалекий человек. Главный инженер, работала оператором в котельной, но с ней хоть можно разговаривать и решать вопросы. Пусть многого она не понимает, но старается помочь людям, с тем же отоплением, и выбитыми стеклами в подъездах. Электрооборудование в их понимании — это лампочка которая или горит, или нет. Профессиональных электриков они нанимают со стороны на крупные работы.
Вопрос состоит в другом. «Хозяин» (не знаю кто он по специальности) не хочет платить Сетям, и соответственно к ним обращаться за помощью из-за мелочи по его мнению. Плюс ТП по бумагам принадлежит к одной из контор бывшего жилстройкомбината, которым он и владеет. Хозяин этой организации примерно так говорит; мозги мне не конопать, свет есть у всех, а у кого что перегорает - не надо покупать китайское и самим в квартирах проводку чинить. Хочешь выделится? не вопрос! Нанимай тех экспертизу, юриста и будем решать вопрос в суде, по-другому никак. Причем эта у него позиция такая, по всем, на его взгляд сложным вопросам посылать жильцов с ним судится. Ведь знает, что дорого и долго. Правда был один момент, когда его заставили сделать ремонт в мебельном салоне, который затопило по вине УК, но там был Московский хозяин, соответствующие юристы, и прочее…
Ранее уже писал, что по поводу ремонта крыши, уже судимся с данной конторой.
А ребята которые неоднократно приезжали на аварии из городских сетей весьма грамотные, не чета этим хапугам, им почет и уважение. Причем они выполняли работы внутри дома, там, где должны работать ЖКОшники. И денег с жителей не брали, в отличии от последних.
Хотя наша проблема может быть в технической невозможности уменьшить напряжение на ТП. Объясняю почему;
на ней установлены два транса; один- обычный ТМ-400/6/0,4 с регулятором напряжения анцапфой, а второй не общепромышленный, то ли рудничный, то ли еще какой, 250 кВа/6/0,4 БЕЗ РЕГУЛЯТОРА напряжения, масляный, по форме похож на бочку. Мой дом как раз и питается от него, вот так.
Можно вопрос, для общего развития?
Понятно, что напряжение здесь будет зависеть от многих факторов,
Имеем транс ТМ-400/6/0,4
Схема соединения У/Ун-0
Режим - холостой ход
Напряжение ВН линейное, стабильно и ровно 6000 В
Какое будет фазное напряжение, на скажем выводе А НН относительно нейтрали, без нагрузки
При положениях переключателя I + 5%, II + 2,5%, III (примерно 230В), IV - 2,5 и V - 5% ?
Всем здоровья! Удачи и добра! Андрей.
З.Ы. тему можно закрывать.
Вопрос состоит в другом. «Хозяин» (не знаю кто он по специальности) не хочет платить Сетям, и соответственно к ним обращаться за помощью из-за мелочи по его мнению. Плюс ТП по бумагам принадлежит к одной из контор бывшего жилстройкомбината, которым он и владеет. Хозяин этой организации примерно так говорит; мозги мне не конопать, свет есть у всех, а у кого что перегорает - не надо покупать китайское и самим в квартирах проводку чинить. Хочешь выделится? не вопрос! Нанимай тех экспертизу, юриста и будем решать вопрос в суде, по-другому никак. Причем эта у него позиция такая, по всем, на его взгляд сложным вопросам посылать жильцов с ним судится. Ведь знает, что дорого и долго. Правда был один момент, когда его заставили сделать ремонт в мебельном салоне, который затопило по вине УК, но там был Московский хозяин, соответствующие юристы, и прочее…
Ранее уже писал, что по поводу ремонта крыши, уже судимся с данной конторой.
А ребята которые неоднократно приезжали на аварии из городских сетей весьма грамотные, не чета этим хапугам, им почет и уважение. Причем они выполняли работы внутри дома, там, где должны работать ЖКОшники. И денег с жителей не брали, в отличии от последних.
Хотя наша проблема может быть в технической невозможности уменьшить напряжение на ТП. Объясняю почему;
на ней установлены два транса; один- обычный ТМ-400/6/0,4 с регулятором напряжения анцапфой, а второй не общепромышленный, то ли рудничный, то ли еще какой, 250 кВа/6/0,4 БЕЗ РЕГУЛЯТОРА напряжения, масляный, по форме похож на бочку. Мой дом как раз и питается от него, вот так.
Можно вопрос, для общего развития?
Понятно, что напряжение здесь будет зависеть от многих факторов,
Имеем транс ТМ-400/6/0,4
Схема соединения У/Ун-0
Режим - холостой ход
Напряжение ВН линейное, стабильно и ровно 6000 В
Какое будет фазное напряжение, на скажем выводе А НН относительно нейтрали, без нагрузки
При положениях переключателя I + 5%, II + 2,5%, III (примерно 230В), IV - 2,5 и V - 5% ?
Всем здоровья! Удачи и добра! Андрей.
З.Ы. тему можно закрывать.