Выполнение проверки аппаратов защиты 0,4кВ по условию срабатывания при токах однофазного короткого замыкания, каким нормативным документом подтверждается. Достаточно ли замерить петлю фоза-ноль и выставить уставки или нужен именно расчет?

2
   
[/quote]
ПУЭ тут не причем. СПЗ подключает по "СП 6" п.5.4. И там формулировка не конкретизирует какой рубильник должен быть. Есть желание сделать хорошо - можно сделать два последовательно рубильника. Будет верное решение. Я первый раз вижу трехпозиционный, его тоже можно посчитать вредным для гарантированной категории. Но нужным для замены АВ.

Самый простой способ это вообще так не делать схему. На схеме рассматриваются ВП, РП1, РП2, ШАВР, ПЭСПЗ-1, 2... и все это представлено не как единый ВРУ/ГРЩ, а как отдельные щиты объединенные кабелями Если сделать один щит "ВРУ1" и рассматривать все остальное как его секции и панели, то вопрос будет смотреться по другому. Делается две вводные панели "ВР-ОтветвлениеСПЗ-АВ", при этом рубильник простой однонаправленный. С каждой панели идет питание на свою секцию шин. А секции 1 и 2 между собой соединяются панелью с секциоником. Вторая категория будет обеспечена в любом случае. Недостаток - нужны или автоматы позволяющие защиты одновременного включения обеспечить или эксплуатация должна быть грамотной.
[/quote]

Да, по СП 256 выполнено. Во всем с Вами согласен.

3
Распредустройства / Re: Секция 0,4 кВ
« : 28 Январь 2026, 18:23:04 »
Жаль, что нет всей схемы и приходится догадываться.
Мои догадки:
Правая от автомата часть - существующая секция шин. Система заземления там - TN-C, шина, указанная пунктиром - PEN.
Левая часть - реконструированная. Предусмотрена система заземления TN-C-S, то есть, от правой по схема секции туда приходит PEN и подключается к шине РЕ. Для перехода на TN-C-S устанавливается обведенная вами красным перемычка между шинами PE и N. С точки зрения нормативных документов - все верно.
Непонятно, почему она так нарисована, это соединение не бывает разъемным. Поскольку в случае ее отключения происходит обрыв нулевого рабочего проводника со всеми вытекающими последствиями. Обычно это шина такого же сечения, как и нулевые шины, соединяющая их посредством жесткого болтового соединения.
Реально, такое условное графическое обозначение (УГО) вижу в первый раз.


Может болтовое соединение так обозначили? 

4
   
[/quote]
1. Способ подключение СПЗ правильный.
2. АВР неадекватный, вместо помощи устроит межфазное замыкание двух источников. Должна быть механическая блокировка между двумя контакторами. Делать электрическую через отключение АВ это бред, это уже не автоматическое переключение. Чтобы вернуться на основной ввод нужно руками включать АВ. Так делают, но не через контактор, а через три АВ с моторприводами.

А при переключении рубильников от одного ввода для запитки РП1 РП2, на АВР по сути останется 1 ввод... Это же уже не первая категория получается. Есть вообще НТД какая нибудь по реализации АВР по 1 категории, должен ли быть ВНР? Мне кажется в ПУЭ поверхностно описано     


5
У Вас тут ещё получается некое резервирование по второй категории РП1 и РП2, от ввода. Картинка не увеличивается, но получается так. Т.е. первая категория в автомате с АВР сработает, а при потере одного из вводов, чтобы РП1 и РП2 работали, нужно вручную переключать персоналу будет. Довольно странное решение, но сейчас всякое можно увидеть.))

Да, в том то и дело... Если мы переключим рубильники в1,2 положение и запитаем РП1 и РП2 от одного ввода допустим при аварии, то при восстановления напряжения на аварийном вводе ВНР не будет для АВР.   

6
Добрый день, Коллеги. на Вводе стоят выключатели-разъединители на 3 положения, после них берется питание АВР потребителей 1 категории, на сколько это корректно и соответствует ли НТД. Схему прилагаю.     

7
Добрый день Коллеги. Имеется КСО, расстояние в свету между токоведущими частями разноименных фаз не соответствует ПУЭ в данной КСО, но высоковольтные испытания успешно пройдены (с запасом). что делать в данной ситуации?

8
Коллеги, подскажите пожалуйста НДТ по прокладке КЛ. Нормы, правила, любая информация

9
Мультиметры / Аналоговые вольтметры
« : 23 Февраль 2025, 15:13:11 »
Коллеги подскажите, аналоговые вольтметры на 6-10кВ? Какие можно использовать, кроме древних типа "Э"

10
Щитовые приборы / Прибор учёта РОТЕК РТМ
« : 23 Февраль 2025, 15:07:31 »
Коллеги, подскажите пожалуйста, где приобрести счетчики РОТЕК РТМ. Может кто-нибудь с ними сталкивался?

Страницы: [1]