Просмотр сообщений

В этом разделе можно просмотреть все сообщения, сделанные этим пользователем.


Сообщения - Nekt0

Страницы: [1]
1
спасибо большое за подробные ответы :)

2
Кстати, имейте в виду, что измерение проводится между поверхностью "свечи", торчащей над горшком включенного выключателя, и медным выводом розетки снизу. Если попытаться захватить дополнительно еще и гибкие связи, соединения шин с розеткой - норма не получится практически никогда.
т.е я правильно понимаю сопротивление "свеча-розетка" для вмг-133 600 А 100 мкОм. измеряется в точках как указал на рисунке(извините что криво, в вк рисовал)



просто у нас на предприятии "свеча розетка" как нарисовал выше считается должно быть до 55 мкОм, а если взять еще гибкую связь то это полное сопротивление до 100 мкОм.  вот пытаюсь разобраться почему так

3
Могу сюда бросить.
выложите если не трудно :) искал но нужных переходных сопротивлений не нашел(

4
В объемах и нормах в таблице 9.2 указаны сопротивления токоведущего контура, подскажите где найти значения сопротивления "свеча розетка", данные интересны для ВМГ-133 (400,600,1000 А ) . Спасибо.

5
Посоветуйте пожалуйста для новичка книгу(пособие) по испытаниям и измерениям электрооборудования. В данный момент изучаю "сборник методических пособий по контролю состояния электрооборудования" ОРГРЭС под редакцией Ф.Л.Когана , но там нет разделов по электрическим машинам (двигателям, генераторам).