1
Измерительные трансформаторы тока / Re: Подключение нескольких ТТ с разными коэффициентами.
« : 01 Июнь 2025, 21:38:30 »Напрашивается очевидный выход из ситуации: шунтирование ТТ с более низким коэффициентом трансформации, если ток превышает его номинальный. При таких напряжениях без проблем можно это сделать только аппаратом, промежуток между контактами которого выдерживает ваши 10 кВ.
А почему бы не рассмотреть вариант применения вакуумного контактора? Их успешно применяют в установках компенсации реактивной мощности среднего напряжения (больше просто нигде не видел).
По техническим характеристикам - посмотрите сами. На 12кВ вроде есть, но как там у них с током - не знаю.
Мотивация для заказчика однозначная - хотите использовать то, что имеете - другого варианта нет.
Ну... или тогда разъединитель высоковольтный поставить - вот смеху-то будет.
P.S. Интересно, что это за источник такой, способный выдавать такие токи при таких напряжениях?
Здравствуйте! Спасибо за ваш ответ! Вакумник как раз есть желание использовать, проблема в стоимости, в РФ ценники на 10кВ вакуумные контакторы стартуют от 99 тысяч. У китайцев от 32, что уже более менее терпимо. Просто для этой схемы получается нужно как минимум 4 таких контактора (2 на выходы ТТ, 2 на выходы) если я все правильно понял. Насчет разъединителей, думали приделать к нему электромагнитные привод, но посмотрели на размеры сборки таких разъеденителей и поняли что это бред.
Касательно источника напряжения - я к нему прямого отношения не имею. Заказчик заказывал где то на стороне, в основе что - то типо частного преобразователя, три инверторных ячейки , на каждую фазу, два каких - то промежуточных шкафа, + 2 дополнительных шкафа с автоматикой, управляется по RS-485, позволяет задавать напряжение от 5В до 10кВ , частоту от 50 Гц, до 200 Гц. Подъем напряжения либо в ручном режиме, либо в автоматическом. На выходе из шкафов торчат изоляторы , и от их уже провода с крокодилами (3 фазы + нейтраль)
UPD: После долгих переговоров получилось убедить к покупке вакуумных контакторов. Вопрос можно считать закрытым.