Всем привет, братья электрики!
Проблема: Стройка, подвал, есть линия временного освещения. Тупо ВВг 2х1.5, подвешенного
к потолку. На вагах (wago) прицеплены светодиодные лампочки по линии, ну т.е.
идёт магистраль, от неё периодически отпайки короткие на лампочки, чтобы осветить подвал.
Жалоба от белых касок - почему не горит помещение.
Ну вот идёт эта магистраль, ДО места горят все нормально (много лампочек), но потом 3 лампы (а они все одной марки)
светят типа как вполнакала. Т.е. очень тускло. Потолок высокий, на месте не смог разобраться.
Теоретически - что может быть?

2
Кабельные линии / Re: 240 между фазами
« : 19 Июль 2025, 15:49:45 »
Ну это (простите) пиздэц......Линии, про которые я выше писал (4х120) - ими загнули стойки "для
акробатов"....Разобрали кран, вывозили кабину и придурки  натянули СИП куском швеллера,
куда вешается секция крана  (она торчит). Я как жопой чуял не поехал на работу. Опять
всё восстанавливать.....Идиоты.....Ну хоть на глазу причина =))))))))

3
Кабельные линии / Re: 240 между фазами
« : 17 Июль 2025, 09:10:11 »
Цитировать
Я Вам больше скажу - 2 линии СИП 4х120 тупо лежали на "дороге" (ну знаете да, какие на стройке "дороги"), по нему катались начиная от
погрузчиков и кончая самосвалами.
До первого случая со смертельным исходом. Потом Вас научат быстро, как правильно делать...
Абсолютно с Вами согласен! Но дело в том, что стройплощадку обвязывали не мы.
Мы пришли на монтаж, а потом наш гендир подписался на обслугу....Я сам в шоке был от просто тупо разгильдяйства
по части электрики. Новые красивые ТП, а в них наконечники, замотанные ХБ изолентой.....Без маркировки. Ручек для вставок нет,
штанги нет, ножи сухие, СИП-3 (10кВ) болтается как синий наркоман, гусеницами ездят кабелям, муфта в яме с водой - нормально.
Зато к вагончику прорабов сделали отсыпку гравием, чтобы ботинки не запачкать. Если дождь прошёл - болото.

4
Кабельные линии / Re: 240 между фазами
« : 17 Июль 2025, 08:54:05 »
Всем привет ещё раз!
Поменяли вставку, всё нормально. То есть причина была в том, что
СИП тёрся о профиль для фасада. Зарезало жилу, и получалась земля....
Всем спасибо за ответы! Да пребудет с вами сила тока, братья!
Тема закрыта

5
Кабельные линии / Re: 240 между фазами
« : 16 Июль 2025, 22:50:45 »
Я извиняюсь, но когда услышал сип закапали, значит по любому уже изначально все по нашему, через жопу сделано, и все остальное тоже. То есть причины крылась где то в этом, или около того. Устал с этим рукожопством бороться.
Я Вам больше скажу - 2 линии СИП 4х120 тупо лежали на "дороге" (ну знаете да, какие на стройке "дороги"), по нему катались начиная от
погрузчиков и кончая самосвалами. Ходил, смотрел, смеялся. БАМ! Взорвалось. Загильзовались. И бросили там же. В общем
когда пердануло 3й раз, они его в ПНД гофру и на штык закопали. БАМ! Опять...Дошло, что надо подвесить.
В бетонные стаканы поставили две трубы с крюками по бокам для акробатов и подвесили без всяких прокладок
на эти же железные крюки......
На фразы типа "ну он же стрельнет опять!" ответ: "ну вы же здесь - почините"....Это какой-то позор.....(с)

6
Кабельные линии / Re: 240 между фазами
« : 16 Июль 2025, 14:54:45 »
Всем привет!
Сегодня всю стройку оббегали, нашли.
Выгорела очередная вставка на 250А. Привезли новую. Прежде, чем
вставлять прошлись по линии и нашли покоцанный СИП (именно тот), зарез примерно 1 квадратный сантим.
Вырезали кусок, загильзовались по всем правилам. Включаем на ТП - тот же эффект,
но только теперь оплавились губки, куда входит нож на РПС (рубильник, не помню точно название).
Быстро нашли замену, поменяли держатель губок, включаем. Транс своим гудежом начал говорить, что мы что-то
не то делаем =))))))   Проходит 10 секунд - вставка выгорает.
Пошли тупо щупать руками по всей трассе. Нашли. На одном из корпусов этот СИП
ныряет во внутрь. В общем он тёрся об профиль, на который крепится облицовка фасада.
Именно та фаза. Залечили, вырезать не стали (он на весу, много геморроя). Вставку шеф не привёз,
на ТП с моего разрешения намотали на вставку жука из проволоки для вязки арматуры.
Запускаем - всё норм. Завтра будет вставка, посмотрим! Тему пока не закрываю, мало ли что.... ;D ;D ;D ;D

7
Кабельные линии / Re: 240 между фазами
« : 15 Июль 2025, 01:30:51 »
Всем спасибо за участие! Сейчас поеду на работу, посмотрим что там
Если что-то вылезет - отпишусь!

8
Кабельные линии / 240 между фазами
« : 14 Июль 2025, 14:10:40 »
Всем привет!
Ситуация: ТП 10/0,4, от неё СИПом 4х70 питается корпус на стройке.
Сегодня утром жалоба, что пропало электричество.
Открываем в ТП РУ-0,4. Сгорела вставка фазы А. Давай заменим. Принесли новую, воткнули.
Через 1-2с она сгорает без шума. Опуская все пробежки по стройке суть такова:
Есть соединение метров 50 от ТП на скрученных болтом наконечниках. Развинтили. Включили. Меряем в сторону ТП.
Меряем напряжение м/у N и фазами:
N-A = 0
N-B = 240
N-C = 240
Затем интереснее:
A-B = 240
B-C = 410
A-C = 240
Получается, фаза А где-то плотно сидит на ноле? Или я не прав?
До этого место под землёй, где проходит этот СИП отсыпали погрузчиком.
Но глубина приличная - 1-1,5м. Так пока и не разобрались...