Компенсация реактивной мощности / Re: Реактивная мощность. Необычные случаи.
« : 06 Февраль 2026, 09:35:27 »До конца проблему не осознал, почему так не понятно.Благодарю за участие. Будут новости -сообщу.
В этом разделе можно просмотреть все сообщения, сделанные этим пользователем.
До конца проблему не осознал, почему так не понятно.Благодарю за участие. Будут новости -сообщу.
Могу предположить, что у вас где то в токовых цепях перепутаны фазы В и С, а также перевернута полярность перепутаной фазы. В принципе, примерно так и получится, если ток перевернуть на 180 градусов.Конкретно на этой опоре, установлены два прибора учета "Фобос" прямого включения -однофазный и трехфазный. Идут они правда на одно хозяйство, поэтому, возможно, что одноименные фазы где-то пересекаются. Все ведь пытаются экономить...
Нужно отдать провода, заново их прозвонить, нанести маркировку где какая фаза, полярность токовых цепей. Да, муторно
Отпишитесь, как что накопаете, может быть причина в другом?
Что за нагрузка в сети? Синхронные двигатель есть? Установки УКРМ без блока управления?Вы будете смеяться, но это маленький магазинчик в дачном районе, где несколько холодильных прилавков. Естественно, двигатели АД, всё просто. Единичная мощность прилавка -1-2квт. Вокруг дома с обогревателями, люди греются.
Конечно потери будут, куда же от них деться.Надо понимать, чтоЦитироватькомпенсация происходит на участке сети.Если конденсаторы стоят в РУ-0,4кВ у потребителя, что компенсируется его реактив. Но остаются за бортом его же трансформаторы, которые тоже берут реактивную мощность в зависимости от загруженности на данный момент. А с этим уже может справится только компенсация по стороне ВН.