До конца проблему не осознал, почему так не понятно.
Благодарю за участие. Будут новости -сообщу.

2
Могу предположить, что у вас где то в токовых цепях перепутаны фазы В и С, а также перевернута полярность перепутаной фазы. В принципе, примерно так и получится, если ток перевернуть на 180 градусов.
Нужно отдать провода, заново их прозвонить, нанести маркировку где какая фаза, полярность токовых цепей. Да, муторно
Отпишитесь, как что накопаете, может быть причина в другом?
Конкретно на этой опоре, установлены два прибора учета "Фобос" прямого включения -однофазный и трехфазный. Идут они правда на одно хозяйство, поэтому, возможно, что одноименные фазы где-то пересекаются. Все ведь пытаются экономить... 

3
Что за нагрузка в сети? Синхронные двигатель есть? Установки УКРМ без блока управления?
Вы будете смеяться, но это маленький магазинчик в дачном районе, где несколько холодильных прилавков. Естественно, двигатели АД, всё просто. Единичная мощность прилавка -1-2квт. Вокруг дома с обогревателями, люди греются.

4
Конечно потери будут, куда же от них деться.
Надо понимать, что
Цитировать
компенсация происходит на участке сети.
Если конденсаторы стоят в РУ-0,4кВ у потребителя, что компенсируется его реактив. Но остаются за бортом его же трансформаторы, которые тоже берут реактивную мощность в зависимости от загруженности на данный момент. А с этим уже может справится только компенсация по стороне ВН.
Подробнее:
Классификация УКРМ, продольные и поперечные УКРМ
Конструкция установки компенсации реактивной мощности до 1000 В
Конструкция установки компенсации реактивной мощности выше 1000 В
Трансформаторы и реактивная мощность
Реактивная мощность и напряжение
Реактивная мощность электродвигателей

5
Прилагаю файлы для наглядности. Реактивная превышает активную.

6
Уважаемые коллеги, кто может объяснить подобное соотношение мощностей? Реактивная мощность превышает активную. Буду весьма признателен. Счетчики ФОБОС. Соотношение мощностей с однофазного счетчика, векторная диаграмма -с трехфазного, установленного на той же опоре.
ПРошу вашей помощи! Адрес: VR1959@mail.ru