1
Автоматические выключатели / Re: Выполнение проверки аппаратов защиты 0,4кВ по условию срабатывания при токах одн
« : 05 Февраль 2026, 15:43:55 »
Добрый день!
К вышесказанному добавлю ПТЭЭП Приложение 3. Нормы испытаний электрооборудования и аппаратов электроустановок потребителей гласит:
"28.6. Проверка действия расцепителей, выполняется при капитальном ремонте - "К"- "Пределы работы расцепителей должны соответствовать заводским данным".
Остается вопрос с воздушными выключателями 0,4кВ. Приложение 3. Нормы испытаний электрооборудования и аппаратов электроустановок потребителей гласит:
"11.5. Проверка характеристик выключателей - При проверке работы воздушных выключателей должны определяться характеристики, предписанные зaводскими инструкциями и паспортами на выключатели - Виды операций и сложных циклов, значения давлений и напряжений оперативного тока, при которых должна производится проверка выключателей, приведены в табл.18 (Приложение 3.1)"
Таблица 18 есть тут: https://www.elec.ru/library/direction/pteep/pril-3-1.html. Насколько я понимаю п. 11.5 ПТЭЭП относится к воздушным выключателям с Uном. более 1кВ.
В итоге как быть с воздушными выключателями с Iном=3200 А? Как его прогрузить на 32 000 А?
К вышесказанному добавлю ПТЭЭП Приложение 3. Нормы испытаний электрооборудования и аппаратов электроустановок потребителей гласит:
"28.6. Проверка действия расцепителей, выполняется при капитальном ремонте - "К"- "Пределы работы расцепителей должны соответствовать заводским данным".
Остается вопрос с воздушными выключателями 0,4кВ. Приложение 3. Нормы испытаний электрооборудования и аппаратов электроустановок потребителей гласит:
"11.5. Проверка характеристик выключателей - При проверке работы воздушных выключателей должны определяться характеристики, предписанные зaводскими инструкциями и паспортами на выключатели - Виды операций и сложных циклов, значения давлений и напряжений оперативного тока, при которых должна производится проверка выключателей, приведены в табл.18 (Приложение 3.1)"
Таблица 18 есть тут: https://www.elec.ru/library/direction/pteep/pril-3-1.html. Насколько я понимаю п. 11.5 ПТЭЭП относится к воздушным выключателям с Uном. более 1кВ.
В итоге как быть с воздушными выключателями с Iном=3200 А? Как его прогрузить на 32 000 А?