организация сделала реконструкцию уличного освещение, у нее для сдачи работ требуют протоколы.

2
нужно сделать тех отчет. с :

 -       протоколы измерений напряжения и токовой нагрузки сетей;

 -          акты на испытание изоляции сетей;

 -          акты на индивидуальное испытание оборудования;

 -          протокол проверки и наладки управления оборудования;

3
здравствуйте, затрудняюсь сделать "протокол измерений напряжения и токовой нагрузки сетей" т.к представлений пока не имею,
достаточно будет токовых клещей и вольтметра, и как его оформить?

4
все ясно, в бане хотят по мимо лампочок,  светодиодную ленту поставить, вот такие нынче запросы, спасибо.

5
планируется сделать в бане освещение 12В, возник вопрос по защите:
дифф. автомат в цепях постоянного  тока будет отрабатывать свою дифф.защиту?

6
пробовал все получилось, а так обычно я карандашом на кнопку тест нажимал, спасибо.

7
Здравствуйте, может кто объяснит.
Я проводил испытание, т.е изучал прибор MI 3102H, в квартире 2-х проводная лини, соответственно розетка без  РЕ, выбираю параметр Zлин прикасаюсь к кнопке тест на 1сек. идет непрерывный звуковой сигнал, высвечивается (опасное напряжение на клеме РЕ ), аналогично если выбран параметр  Zконт.

9
Здравствуйте, появилось проблемка по выявлению несанкционированного подключения.
Многоэтажное здание, у собственника имеется один этаж, со своим узлом эл.энергии счетчик и.т.д.
В этот щиток управляющая компания  поставила эл.автомат, и подключилась  без ведомого собственника,
вопрос возможно составить "Акт о выявлении несанкционированного подключения к электроэнергии",
в компании в которой я тружусь имеется лицензия эл.лаборатории, и сотрудники с группой допуска.

10
 Cоставление протоколов тех.отчетов, измерение, все возможные тонкости.