Каждый ТН должен работать на свою секцию. Включая и цепи 3Uo.
Спасибо большое, я учту ваш совет. Мы переделаем так как вы посоветовали.

2
Цитировать
Так все-таки о каком разделительном трансформаторе идет речь и в каком месте он устанавливается.
Разделительный трансформатор 220 вольт на 220 вольт. Ставили в цепи управления вакуумным выключателем. Т.е с автомата управления 220 вольт идет на разделительный тр-р, а с него уже дальше по всем цепям управления вакуумным выключателем.
Цитировать
А вот это ключевой момент во всей этой истории.
Хотел извиниться что запутал вас. Вы были правы.
Цитировать
Если в сети параметры не меняются, никто не вертит бублик, не перекидывает фазы напряжения между собой так, чтобы 3Uo вдруг поменяло направление
На КРП установлено два НТМИ один на первой секции второй НТМИ на второй секции шин. Цепи 3U0 общим шлейфом идут через все ячейки с одного на другой НТМИ. Подключены они через РН с уставкой срабатывания 25 вольт. Так вот на одной секции шин была направленность одна, а на другой другая, в общем шлейфе, кто-то как-то умудрился их перепутать. Получается встречно работали. Видимо по этому защита вела себя так. В итоге прозвонили все цепи, нашли, устранили. И сегодня проверили на удочку (вы правильно поняли, имитацией реального ОЗЗ). Защита работает.

А у вас не было такого в практике, чтоб НТМИ с ремонта намотали не правильно (Ад и Хд не соответствовали маркировке на корпусе трансформатора)? Из за этого же тоже может измениться направленность ЗЗ ?

3
Цитировать
Это как? Подробности можно? Тип и схемку набросать.
Питание происходит от ТСН, меж фазное напряжение 220в. Терминал работает без выдержки времени, общее время отключения с выключателем менее 50мили секунд.
Добываем асбест т.е у нас скала. Попробовали поставить разделительный трансформатор, не помогло. Уставку пробовали занижать, даже на подстанции питающую эту КРП завысили время до 0,7 секунд.
Схему соединений приложил.
https://ibb.co/ZM7rfv8
https://ibb.co/WtDBmXf
РЗЛ 04 записывает осциллограммы, так вот по ним понятно, что направленность тока и напряжения не  совпадает. Нам приходится менять направленность тока 3I0 время от времени.  Например, сегодня поменяли, на удочку проверили. Отключилась. Спустя месяц может больше, может меньше,  она не срабатывает снова, и мы едем снова меняем направленность  и так раз за разом.
На удочку часто проверять не разрешают, один раз проверим если линия не отключилась больше мы не можем проверить. Можно ли как то проверить З.З не на удочку? Bли самый действенный способ проверка З.З на удочку?
С КРП-3 запитана фактически всего одна линия, остальные не действуют. Т.е на один НТМИ всего одна линия.
Если получится выехать на КРП-3 и погодные условия позволят, то я попробую снять осциллограммы и выложить их здесь.

4
Нестабильная работа защиты от однофазного замыкания на землю с изолированной нейтралью в сети 6кВ

Суть проблемы такая.
КРП-3 на борту карьера. Установлен микропроцессорный блок РЗЛ 04, так вот он часто не отключает выключатель при однофазных замыканиях на землю.  Проверили и направленность бублика, с НТМИ тоже все в порядке. Боремся с этим уже долгое время. И вот появилось у нас предположение по поводу разделительного трансформатора. На другой КРП-8 с такими же блоками, все в порядке отказов нет. Так вот там блоки запитаны от разделительных трансформаторов. А на проблемной КРП-3 этих трансформаторов нет.
Может ли все это быть из-за отсутствия разделительного трансформатора?