Недавно как раз проводил измерения около 40 контуров в рамках "пятилетних измерений". Сравнил с предыдущими за 2020 год - разница довольно странная. Проводила измерения другая фирма и всё у них было в норме. Даже на песке у них меньше 1 было. Мой прибор там показал 26! И это не повторный заземлитель, так что выше нормы в 6 раз (без учета коэффициента удельного сопротивления грунта).
Скорее всего предыдущие измерения проводили без отсоединения контура от ТП. Или просто сфальсифицированы.

2
...но суть одна - сопротивление зазнмлителя не постоянно

Так это всем известно. Речь о том, что оно зависит от сопротивления грунта, о наибольший покозатель этого сопротивления в засушливый период.

Конечно, никто не запрещал ужесточение правил. Раз у вас принято проводить измерения контура раз в 5 лет, то пожалуйста. Просто старайтесь проводить измереия когда сухо, чтоб получить натхудшие результаты. Тогда, как мне кажется, при измерении того же самого контура при высокой влажности грунта велика вероятность, что результат вас удовлетворит.
 
И, конечно же, никто не мешает вам внести в регламент дополнительные мероприятия по улучшению показателей при последующих измерениях. Например, при негативном результате измерений ЗУ обязать подрядную организацию выполнить мероприятия по улучшению результатов измерений, скажем, на 10-15%  в сторону уменьшения. Но это должно быть четко прописано в договоре подряда.

4
Если в самое засушлвое время года измерить сопротовление ЗУ и результат будет положительным, то трудно представить, что может послужить причиной ухудшения результатов последующих измерений. Разве что некомпетентность работников ЭТЛ или в хлам згнивший контур.

По своему скромному опыту могу сказать, что измерения одного и тоже контура разными приборами будут разниться. И стоит помнить о сопротивлении грунта: иногда может помочь поправочный коэффициент при условии Rгрунта>100 Ом*м

5
Не совсем понятно, по каким параметрам планируются испытания. Если просто "включил - проверил ток", то может вместо стенда частотный преобразователь использовать? Там и ток посмотреть можно, и на разную мощность можно настроить. Просто взять по максимально возможной.

Но это так, размышления дилетанта)))

 А чтоб было минимум затрат, то можно найти применение катушке Роговского. На алике можно бюджетненько подыскать что-нибудь подобное:

жмяк

6
Разное / Re: Профессия
« : 03 Октябрь 2025, 15:25:03 »
Хотел бы закончить наш отступ от темы поста такой фразой: человек счастлив тогда, когда он с радостью идёт на работу и с такой же радостью возвращается домой   :)
Надеюсь, автор вопроса получил ответ. А если нет, извините - чем могли...
Все добра  ;)

7
Разное / Re: Профессия
« : 02 Октябрь 2025, 01:20:25 »
... Главное, чтобы работа радость приносила....

Когда любимая работа приносит слабый доход, то трудно ей радоваться. Тут много факторов роль играет, и не надо забывать про окружение. Вот, например, я работал в организации, где делал то, что люблю. ЗП была при этом сносная, а вот пара особей (с управляющей верхушки) мне мешала радоваться. 

Что еще могу посоветовать автору вопроса. Есть в последнее время тенденция обращаться в нейросети с вопросами. Главное правильно сформулировать. Пусть проанализируют ситуацию на рунке кадров в ближайшее 5-10 лет.

8
А почему именно такой ансамбль берётся? Непонятно пока

Вот в Польше, например, эта цифра превратилась в единицу, вместо 4 (когда то были подобные нормы, как у нас). Никто мне тут не может объяснить, почему. Никто даже по этому поводу не парится - надо, значит надо.
Повторюсь - если не знаешь почему так, значит из-за бабок. Помните, как в свое время отменили любый всеми прибор М416? Его разрядность была 0,1 Ома, если не ошибаюсь. И норма на металлосвязь была - 0,1 как раз. Но её изменили на 0,05 и сразу М416 потерял актуальность. На смену ему пришли новые приборы, отвечающие разрядностью измерений. Маркетинг чистой воды, как по мне.

Из практики. Переделали кучу ТП-шек 10/0,4. Каждый раз приходилось "танцевать" с контурами ЗУ, чтобы хотя бы в 4 Ома попасть. Это всегда было довольно таки напряжно и в некоторых случаях затратно. Не могу ответить на вопрос, почему именно 4, не не допустим 3 или 5. Наверняка были рассчеты и исследования на этот счет. Но моё мнение: 4 Ома достаточно и для работы защиты в сети с глухозаземлённой нейтралью, и сравнительно недорого в реализации. ЗУ сопротивление в 1 Ом было бы гораздо дороже реализовать, а эффект защиты - такой же.
Так что ждём от маркетологов новых значений в нормах, а пока советую радоваться, что хотя бы так, не как в соседних странах.     

9
Разное / Re: Профессия
« : 01 Октябрь 2025, 00:56:22 »
"Релейщик" - это не просто профессия. Это стиль жизни. Можно научиться работать релейщиком, но быть релейщиком дано не каждому - это отдельная философия. Простите мне это отступление, наболело))

По факту - релейщики очень востребованы, так как практически вымирающий вид. А вымирают потому, что в большинстве случаев эта профессия плохо оценивается. Я очень надеюсь на то, что скоро ситуация изменится и релейщики начнут получать действиельно достойную зарплату.

Что касается проектировщиков - мы их не любим. Причина - безграмотность оных. Часто проектировщик ни разу не приезжает на объект, который проектирует. А нам на месте приходится их работу "допиливать". Проектировщик-практик редкость. Если станете таким - будете на расхват.

10
Распредустройства / Re: Секция 0,4 кВ
« : 26 Сентябрь 2025, 12:50:28 »
Что конкретно в данном случае проектант имел на мысли только ему известно.

Вот моё ИМХО:

Разъёмное сооединение N c PE делается для возможности периодического измерения сопротивления заземляющего устройства, а также измерения сопротивления изоляции шины N относительно РЕ.
А соединяют их в головном РУ, где используется система TN-C. Разъёмное соединение делает РУ универсальным - может быть использовано и в сетях TN-C, и в сетях TM-S.

11
Я сам не верил в то, что могут быть проблему в петлёй Ф-0, пока не сделал измерения у тёщи. Измеренный ток ожидаемого КЗ на вводе в дом - 57А!!!

12
Конечно же этот пример очень приблизительно описывает реальную картину. И обязательно найдутся умники, которые, как в случае с фразой "ток идёт по пути наименьшего сопротивления" , будут ныть, что всё не так))))
Но суть явления "снижение напряжения прикосновения", как мне кажется, объясняет

13
Кажется, что я Вас больше запутал, чем объяснил  :)
Возможно эта картинка поможет понять физический смысл.

Во втором случае человек находится как бы на коротком участке, на котором происходит малое падение напряжения, как в случае с кабелем, который я рассмотрел на втором рисунке. То есть, напряжение на участке А-В будет считаться, как на примере с кабелем.






14
Страна бедная, надо было экономить))))

Дело в том, как мне кажется, эта величина есть неким компромисом между безопасностью и затратами на её реализацию.

15
"Трехфазный постоянник" - это как раз BLDC. У него три обмотки на роторе, в которые попеременно подаётся постоянное напряжение с помощью контроллера. Существуют довольно таки мощные двигатели такого типа. Главное запрограмировать контроллер, чтоб выдавал напряжение необходимого знака в обмотки, тогда двигатель будет работать ка маятник (в теории)  ;)