Что Вам мешает совместить Лицо, выдающее наряд с Ответственным руководителем?

2
Попадался такой случай, когда в больнице монтировали компьютерный томограф. Видимо, там система IT, поэтому для него строили отдельное ЗУ. Которое нельзя было объединять с ЗУ системы TN.
Думаю тут просто хотели исключить возможное воздействие на аппарат "паразитных" токов, блуждающих в имеющимся ЗУ  :)

3
Наверное самое простое определение группы соединений силового трансформатора- это метод поляромера.
Чёт я не понял, как это работает  :-\

На сегодняшний момент опробовал доступные мне методы, и только с помощью SVERKER900 удалось что-то адекватное наблюдать. А именно: измеренный угол между током первичной обмотки и напряжением вторичной составил 64-65 градусов, что более или менее соответствует ожидаемому (должно было быть 60). На основании этого измерения делаю вывод, что группа соединений трансформатора - 5.

P.S. мне интересно, как с помощью ВАФ, который не имеет отдельных аналоговых кананов для измерения напряжений (то есть с общей точкой подключения нейтрального провода) можно измерить угол между напряжениями первички и вторички.

4
В моём распоряжении есть "супер-пупер" аппарат, называемый SVERKER 900.
Почему в кавычках, да потому что вроде отличный тестер защит (почти все защиты можно им проверить), но вот нет возможности измерения угла между двумя измеряемыми напряжения, так как есть только один аналоговый вход для измерения напряжения и один - для тока.

И вот, что я придумал.
Генерирую напряжение на первичную обмотку через аналоговый вход измерения тока и измеряю напряжение на вторичной обмотке. Поскольку угол тока на первичке будет отставать от напряжения на примерно 90 град., то будем их прибавлять к измеренному углу между током первичной обмотки и напряжением вторичной. Почему прибавлять, потому что в моём случае группа соединений 5, а это значит угол отставания вектора напряжения вториной стороны от вектора напряжения первичной стороны - 150 град.
Немного запутанно написал, но кому надо, тот поймёт ))

СХЕМА

На картинке зелёным обозначил вектор напряжения первичной обмотки, черным - вектор тока первички, красным - вектор напряжения вторичной обмотки.

Так вот, измеренный угол - 66 градусов. Добавляем 90 - получаем 156, то есть вроде как сходится.

Прошу ваших коментарием.

5
нет ли среди новых приборов такого, которому не надо собирать схему моста, уравновешивать и т.д., а просто подключиться и измерить.

Ну вот, например, этот китаец HFJS-8003C. Есть в Госреестре. 

6
Методом амперметра-вольтметра на переменном токе.
Высоковольтный конденсатор этим методом можно ли измерить?

7
Эти приборы не из дешевых. Как правило, это мосты переменного тока, служащие для измерения угла диэлектрических потерь.
Быстро глянул цены на эти приборы и ужаснулся - в районе миллиона!

8
Все привет!
Год назад эта тема поднималась, но безрезультативно. Попробую еще раз.

Собственно, возникла необходимость определения группы трансформатора. За мою 20-летнюю практику это впервые  :D
В приципе, сложного ничего нет (в теории). Но на практике - нет у меня необходимого инструмента (например ВАФ) для определения угла между напряжением входа и выхода.
Может кто пробовал другие методы, нетипичные? Например, метод трех вольтметров...

В общем, прошу здесь поделиться своим опытом, а я распишу свои изыскания)))

9
Возможно этот вариант имел бы ожидаемый эффект при замене напримет 100 кВА на 1000 кВА. Но насколько бы это было целесообразно... :o

10
Разное / Re: Дипломная работа
« : 03 Март 2026, 18:25:07 »
Или, как вариант, можно рассмотреть быстродействующий ввод резерва (БАВР). Для некоторых актуальная тема.

11
Разное / Re: Дипломная работа
« : 03 Март 2026, 17:59:41 »

На ваш взгляд что лучше рассматривать?

По моему скромному мнению бичом сетей среднего напряжения (с изолированной нейтралью) является однофазное замыкание на землю.
Я бы взялся за исследования в этой области.

12
Если ноль будет на клеммах ЭКМ это будет безопастней для персонала если вдруг мали ли кто коснется клемм экм.

Безопаснее не будет, так как фаза через катушку приползет на клемму. Если есть необходимость обезопасить персонал, делается управление на нисшим напряжении (например, на 24 В).
Не вижу смысла так делать, как на рисунке.

13
Нам, простым смертным, оно не указ.

Как, в принципе, любые РД (носят рекомендательный характер).
Пока что обязательны к исполнению нормы ПУЭ, ПТЭЭП и требования инструкций (руководств) по эксплуатации к конкретным изделиям.

14
Такой чудо-инструмент в деле не видел, но выпрессованный на алюминиевой жиле наконечник видеть приходилось. Очень, на мой взгляд, неплохая альтернатива стандартным наконечникам.

15
Можно было бы придумать способ, например, высылая и принимая высокочастотный импульс от фазы к фазе через фильтры. Но насколько это целесообразно?
Чем Вам наличие блокировок не нравится?