1
Организация работ по наряду, распоряжению / Re: периодическая проверка и восстановление заземляющих устройств
« : Сегодня в 10:37:28 »
Недавно как раз проводил измерения около 40 контуров в рамках "пятилетних измерений". Сравнил с предыдущими за 2020 год - разница довольно странная. Проводила измерения другая фирма и всё у них было в норме. Даже на песке у них меньше 1 было. Мой прибор там показал 26! И это не повторный заземлитель, так что выше нормы в 6 раз (без учета коэффициента удельного сопротивления грунта).
Скорее всего предыдущие измерения проводили без отсоединения контура от ТП. Или просто сфальсифицированы.
Скорее всего предыдущие измерения проводили без отсоединения контура от ТП. Или просто сфальсифицированы.