Доброго времени суток. На днях меряли параметры сети на станции водоочистки на нашем предприятии. И вот что мы увидели . Замер производился прибором Fluke 435.
https://funkyimg.com/view/2WBKKИскажени по току более 50 %. Нагрузка, в основном, это гидронасосы, управляемые частотными преоброзователями разного типа (Gidroware, ABB, Shneider). Короче, вся эта именитая техника дико искажает ток, особенно Gidroware.
https://funkyimg.com/view/2WBL8Присутствуют 5я и 7я гармоники, как видно на диограмме.
При этом, напряжение практически не искажается и соответствует нормам качетва эл. энергии.
https://funkyimg.com/view/2WBLcИ что с этим делать? Оставить так, как есть или ставить активные фильтры для подавления гармоник, напри мер на вводе 0,4 кВ в ТП ?