1
Электросчетчики и узлы учета / Re: 1 комплект тр.т с 2 счетчиками
« : 30 Апрель 2019, 19:33:26 »ПУЭ вроде многого не запрещает:схему можно?Цитировать1.5.18. Присоединение токовых обмоток счетчиков к вторичным обмоткам трансформаторов тока следует проводить, как правило, отдельно от цепей защиты и совместно с электроизмерительными приборами.Однако у Энергосбыта свои тараканы. Хотя я не видел в их документах пока ничего, что препятствовало такому действу. Ну, разве что из логики второй счетчик должен быть тоже опломбирован.
Допускается производить совместное присоединение токовых цепей, если раздельное их присоединение требует установки дополнительных трансформаторов тока, а совместное присоединение не приводит к снижению класса точности и надежности цепей трансформаторов тока, служащих для учета, и обеспечивает необходимые характеристики устройств релейной защиты.