да, это все я прочел
но у нас кабель проложен под землёй и вблизи ВЛ нет.
как бы вроде наряд не нужен.
Тогда получается по распоряжению (Работы по обслуживанию сети наружного освещения выполняются по распоряжению с применением механизмов при выполнении условий, предусмотренных пунктом 38.76Правил.) с регистрацией в журнале.
Но опять если не выполняется пунк 38.76.( По распоряжению без отключения сети освещения допускается работать в следующих случаях:
при использовании телескопической вышки с изолирующим звеном;
при расположении светильников ниже проводов на расстоянии не менее 0,6 м на деревянных опорах без заземляющих спусков с опоры или с приставной деревянной лестницы.) значит по наряду .
короче говоря запутался я.
Вот и прошу помочь разобраться в данном вопросе.