Накопал в интернете (из чего-то советского):
Диэлектрические перчатки применяются в качестве основного электрозащитного средства в электроустановках напряжением до 1 кВ, а в установках выше 1 кВ - в качестве дополнительного. По условиям безопасности длина перчатки должна быть не менее 350 мм, чтобы надетая на руку она прикрывала обшлаг рукава костюма. (Обшлаг — отворот на рукаве мужской одежды).
И, вроде бы так просто, НО:
как тогда объяснить, что бывают диэлектрические перчатки до 800мм?
"Согласно общему требованию, минимальная длина для диэлектрических перчаток установлена в 36 см и более. Однако есть более четкая градация длины перчатки от класса ее защиты. Например перчатки с самым высоким 4м классом защиты выпускаются не менее 410 мм. Максимальная длина диэлектрических перчаток 800 мм.

Толщина перчаток должна быть не менее 0,6 мм, однако чем выше класс защиты перчаток тем толще она должна быть.

В случае с композитными перчатками, толщина такого изделия не должна быть меньше 1,8 мм."


2
Существуют соединительные коробки со степенью защиты IP65K. Их под воду можно.

Прошу прощения, IP65 позволяет избежать попадания пыли и "кропления" воды, характеристика waterproof есть у приборов с защитой IP68 - до 1 метра глубина погружения. Может, конечно, индекс IP65К добавляет защитных свойств?!

3
5. Расстояние померить рулеткой. Оно точно в реальности может оказаться больше, чем в ПУЭ. Но поскольку ячейки могут быть не однотипные, то требуетсяя указать, опять же, наихудший случай: минимальное в среднем по электроустановке.
Остальное вроде не должно вызвать затруднений.

Если верить расчетам, то с увеличением расстояния между электродами, увеличивается термическое воздействие дуги.

Если есть желание, можем просчитать на конкретном примере какой-либо электроустановки, с которой Вам приходится иметь дело (своя рубаха ближе к телу).

4
Я вот добрался сегодня до темы и так и не понял сути вот именно этой фразы. Объясните на пальцах, что именно спрашиваете.
Если речь идет о методике, по которой заказчик будет выбирать конкретную модель костюма, то, в принципе, мне так понятно. Хотя могут быть нюансы. Попробую поправить.

Есть программа, куда вносятся эти данные и производится расчет. Результат расчета в кал/см2 - именно термическое воздействие.
Вы все правильно поняли, нужны именно наихудшие возможные ситуации, чтобы уровень защиты костюма был достаточным при работе на электроустановке. В частности, если электроустановок много, то костюм выбирается по самой опасной из них.

Спасибо огромное за комментарий, все гораздо понятнее теперь )

5
Это чем-то похоже на расчёт сколько раз можно уничтожить противника данным ядерным арсеналом.
Скажем честно, не противника, а электрика. И не уничтожить, а постараться защитить.
Костюмы для защиты от электродуги выбираются исходя из потенциальной опасности. Для этого нужен расчёт.
Поскольку речь о защите, то исходят из максимально возможного риска

6
Коллеги, Алекс!

Прокомментируйте, пожалуйста один пункт: ))))

5. Расстояние между электродами (см) - Расстояние между фазами токоведущих частей находящихся под напряжением до заземленных конструкций (расстояния не могут быть меньше расстояний указанных в ПУЭ).

Есть это в вашей нормативной документации на конкретные электроустановки? или надо "ручками" измерять???

П.С. Данный параметр очень важен для прогнозирования электродуги и ее мощности

7
Такое бывает, если напряжение около 200В и ниже
Или просто некачественная начинка ламп
Собственно, можно влезть в начинку, а можно купить 1 дорогую лампу и проверить: не будет моргать, значит дело в этом
Больше на ум ничего не приходит

8
А можно поинтересоваться, почему неон?
И, гибкий неон, как я понимаю, это светодиодное оборудование, и к газу не имеет отношения?

9
Напряжение в сети измеряли?

10
У нас на проверке знаний спросили

Мне кажутся достоверными следующие объяснения:
1) при пробое перчатки, вас прижмет к шине напряжения на зо -з5 см, мышцы человека так устроены. потому не меньше 35 см! длинна локтя, старинная мера величины!
2) Установлена по усредненному расстоянию от кончиков пальцев до локтя.
Меньше нельзя -остаётся незащищённый участок руки, больше нельзя - будет мешать при сгибе руки.

11
Вопрос: при осадках что делать, заявка разрешена до определенного времени, пошли осадки, а переключаться в перчатках нельзя. Вывод: охрана труда соблюдена , а за нарушение времени ввода получишь по полной,  средства защиты специальной конструкции, предназначенные для работы в таких условиях отсутствуют, я все правильно понял, или есть другой выход из этой ситуации.

МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 13 сентября 2018 года N 757
Об утверждении Правил  переключений  в  электроустановках

18. Не допускается производить в ОРУ  переключения  в  электроустановках , не связанные с предотвращением развития и ликвидацией нарушения нормального режима, при грозе и (или) скорости ветра выше 20 м/с.


Допустимость производства  переключений  в  электроустановках , не связанных с предотвращением развития и ликвидацией нарушения нормального режима, при резких (в течение суток) колебаниях температуры окружающего воздуха (более 15°С) с переходом через 0°С, а также минимальная отрицательная температура окружающего воздуха, при которой возможно выполнение плановых  переключений  в  электроустановках , расположенных в соответствующей климатической зоне, должны быть определены в местных инструкциях по производству  переключений  в  электроустановках  соответствующих объектов электроэнергетики.


При наличии особенностей производства  переключений  в  электроустановках  при других  неблагоприятных   погодных   условиях  в зависимости от конкретного типа оборудования и РУ такие особенности должны быть определены владельцем объекта электроэнергетики в местной инструкции по производству  переключений  в  электроустановках  объектов электроэнергетики и доведены до сведения соответствующего ДЦ, ЦУС.

12
Алекс и коллеги,

Для расчета тепловой энергии, выделяемой при электродуге, требуются следующие параметры:
1. Сила тока короткого замыкания (кА) - Данный параметр содержится в нормативной технической документации, выданной на конкретную электрическую установку.
Значение трехфазных токов КЗ (токи КЗ на шинах, токи КЗ на ВЛ, токи КЗ на выводах трансформатора).
2. Напряжение (кВ) - Данный параметр содержится в технической  документации, выданной на конкретную электрическую установку. Класс напряжения электроустановки (линейное).
3. Время воздействия дуги (сек) - Этот показатель берется из документации к конкретной электрической  установке и равен времени срабатывания предохранителей при возникновении короткого замыкания (обычно данный показатель не превышает 0,5 сек.).
См. установки срабатывания РЗиА+собственное время отключения выключателя. Берутся данные первой ступени селективности.
4. Расстояние до источника дуги (м) - Для расчета берутся расстояния не менее допустимых расстояний до токоведущих частей электроустановок, находящихся под напряжением, согласно Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок (т.е. при более близких расстояниях поражающим фактором будет – поражение эл. током). Если рассчитывается риск для ЭУ до 1000 В, где безопасное расстояние не нормируется без прикосновения к токоведущим частям, то в этом случае берется расстояние 30 см – до головы и туловища на расстоянии согнутой руки. По нормам безопасности на установках 1000В и выше расстояние должно составлять не менее 0,6 м.
5. Расстояние между электродами (см) - Расстояние между фазами токоведущих частей находящихся под напряжением до заземленных конструкций (расстояния не могут быть меньше расстояний указанных в ПУЭ).
6. Вид распредустройства (ОРУ, ЗРУ) - Определяется в зависимости от того находится электроустановка на открытом пространстве (ОРУ) или в помещении (ЗРУ).
В том случае, если в исходной таблице тип распределительного устройства указан как закрытый, то полученный результат умножается на коэффициент, учитывающий дополнительное тепло, отраженное от поверхностей, находящихся рядом с электрической дугой, излучаемое в сторону ее распространения. Поэтому при заполнении графы «вид распределительного устройства» недостаточно указывать КРУН или КТП, необходимо указывать вариант реального исполнения (как открытое или закрытое РУ).

Вопрос по компетенции персонала: Тут все понятно написано или есть критические ошибки?

13
Вам спасибо! Большое дело делаете!

14
"Я в фильме про дуговую защиту наши ГОСТы на КРУ цитировал, там лазейка оставлена: можно делать, а если и так все офигительно - то можно и не делать."
Пересмотрю еще раз. Меня больше защита интересует, а не лазейки)

"Давно хотел посмотреть, какими правилами регламентируется снабжение работников спецодеждой"
Собственно вся нормативка по дуге (прошу прощения, будет много текста, названия длинные) :) :
ГОСТ Р 12.4.234-2012 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Одежда специальная для защиты от термических рисков электрической дуги. Общие технические требования и методы испытаний
http://docs.cntd.ru/document/1200104572

ТР ТС 019/2011 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности средств индивидуальной защиты"
http://docs.cntd.ru/document/902320567

Приказ Минздравсоцразвития России от 25.04.2011 N 340н (ред. от 20.02.2014) Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам организаций электроэнергетической промышленности, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением
https://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rossii-ot-25042011-n-340n/

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 N 735н Об утверждении Правил отпуска лекарственных препаратов для медицинского применения медицинскими организациями, имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность, и их обособленными подразделениями (амбулаториями, фельдшерскими и фельдшерско-акушерскими пунктами, центрами (отделениями) общей врачебной (семейной) практики), расположенными в сельских поселениях, в которых отсутствуют аптечные организации
https://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-26082010-n-735n/

Приказ Минтруда России от 09.12.2014 N 997н Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам сквозных профессий и должностей всех видов экономической деятельности, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением
https://legalacts.ru/doc/prikaz-mintruda-rossii-ot-09122014-n-997n/

Итак:
* 340н - впервые введены нормы на одежду от дуги и прописано 30 специальностей
* 735н - сократили список специальностей, но что то добавили, что не вспомню сразу
* 997н - впервые введены нормы для сквозных профессий (10 специальностей)

Помимо защиты от дуги в этих документах, думаю, найдете и многое другое.
Если останутся пробелы (в том числе и по другим нормам), с удовольствием помогу  ;)

"Почему не изолирующие?"
У проверяющих всегда на готове что то есть, даже если все отлично, есть и у них "лазейки"

"а у нас - герой России"
По мне, так отличный мужик (без преувеличения и сарказма)
"Случайно буркнул себе под нос"
Все гениальное - просто! ))




15
“Это неизбежная штука.“
Остаётся только дуговая защита? Но она же не везде применима?

Одежда для защиты от дуги должна закупаться согласно норм. До первой проверки многие о ней не слышали. Хотя, понятное дело, никто денег на неё не даёт...

Лаврова я даже не цитирую))) просто говорю иногда «Лавров» и многие сразу понимают)

Страницы: [1] 2