1
УЗО и дифференциальные автоматы / Re: Узо без земли
« : 16 Август 2019, 11:16:43 »Но, если используется система TN-C и при этом "зануления" корпусов электрооборудования не производится (в данной квартире), то фактически нулевой проводник является не совмещенным, а просто рабочим. Таким образом противоречия с ПУЭ не возникает. Или я ошибаюсь?ЦитироватьА если перед УЗО поставить реле напряжения?Тогда оно должно отключать и фазный проводник, и нулевой совмещенный, если речь идет о системе TN-C-S. Поскольку после разделения нулевых проводников в нем толку мало. А тут опять ПУЭ со своим "низзя" ставить коммутационные аппараты в цепях защитных (любых) проводников. Правда, при питании от ВЛ все-таки можно. Поставить на автомат независимый расцепитель и команду от него от реле напряжения. Скакнуло напряжение так, что похоже на обрыв нуля - хлоп, и автомат отключился. А дальше - разбираемся.
Как вариант.
К тому же по идее УЗО должно сработать не только от прикосновения к фазе человека, но и при попадании фазы на корпус электроприемника (в чем разница) ?