Мое скромное мнение:

Для членов комиссий по проверке знаний, которые сдают экзамены в Ростехнадзоре и затем принимают экзамены у себя в организация подойдет и тест. С оговорками.  Непонятно, что проверяют вопросы из таблиц ПУЭ.

Для работников предприятий которые сдают у себя в комиссиях тесты не нужны и даже опасны. Нужны знания и понимание работы, а это только устной сдачей можно проверить.
 

2
26 просмотров и ни одного ответа. А по сему сокращу свою писанину до минимума:
И так, вопросы:

1. Можно ли принимать рабочее место у производителя ДО оформления полного окончания работ? Мой ответ: "НЕТ!", согласно пункту "14.4. Допускающий после получения наряда-допуска, в котором оформлено полное окончание работ, должен осмотреть рабочие места ... и т.д.".

Согласен с вами п.14.1: "... оформить в наряде полное окончание работ..." и далее уже п.14.4.
Производитель работ отдельно, допускающий отдельно. Для примера: у нас предприятие довольно большое и часто так бывает, что закрываем наряды, а допускающий придет вводить ячейки в работу вообще в другую смену.

2. Можно ли снимать переносное заземление, установленное при подготовки рабочего места ДО оформления полного окончания работ? Мой ответ: "НЕТ", это противоречит пункту 15.1 ПОТЭЭУ.

Это нонсенс. Вначале наряд закрывается, а потом допускающий может делать всё что угодно. Даже здравому смыслу противоречит, а уж правилам и подавно.

3. Можно ли снимать плакат "Не включать! Работают люди", оставив электрооборудование в ремонте, пускай даже и в длительном ремонте? Мой ответ: "НЕТ!", так как плакаты снимаются непосредственно перед включением электрооборудования в работу согласно пункту 15.1 ПОТЭЭУ.

Спорный вопрос. Если плакат вывешен процессе подготовки рабочих мест, то нет. Только после закрытия наряда.
Но мне всегда казалось, что не хватает плаката указательного "Выведено из эксплуатации", "Отключено по технологии" или что-то такое. То есть выключатель, фидер или автомат отключен не в процессе подготовки рабочих мест для работы, а потому что "так вышло".

3
Товарищи, поделитесь пожалуйста примерами схем РЗА на реле, без терминалов, РП 6 или 10 кВ. Чтобы были и вводные панели и отходящие ячейки. Если будет 35 или 110 кВ, то тоже подойдет. ТП 6/0.4 кВ тоже интересует.
Так же, для примера, интересует РЗА компрессора или другого синхронно двигателя 6 или 10 кВ.
Всё нужно для образовательных целей, поэтому прошу именно на реле.
Формат любой, главное чтобы обозначения читались.

Только начинаю постигать тему РЗА поэтому в интернете сложно что-то искать.

4
А как же сам факт работы в подвале, подполье?
Разве можно работать в порядке текущей эксплуатации в опасном помещении?

5
Добрый день.
На объекте есть несколько два подвала относительно сухие. Там проходят сантехнические трубы, гребёнки и кабельные трассы. Другой подвал, скорее как подполье проходят трубы и кабельные линии, температура как на улице.
Начальство на мои замечания что хочется распоряжение или наряд говорит, что раз по проекту освещение на 220В то можно работать в порядке текущей эксплуатации.
На что ещё можно обратить внимание, а то пункт 37.35 не убедительно, говорят, так как там про кабельные линии, а лампы менять это другое.

6
Общие требования - ПУЭ, причем самое начало, от 1.1.3 и вперёд. Помещения по степени опасности. Определяете опасность своих помещений и в зависимости от факторов опасности двигаетесь.
ПРАВИЛА ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК
XXXVII. Охрана труда при выполнении работ на кабельных линиях
37.35. Работы в подземных кабельных сооружениях, а также их осмотр со спуском в них должны выполняться по наряду не менее чем тремя работниками, двое из которых - страхующие. Между работниками, выполняющими работу, и страхующими должна быть установлена визуальная и/или голосовая связь. Производитель работ должен иметь группу IV.
И далее по тексту....
Большое спасибо.
Теперь многое прояснилось.

7
Добрый день.

Обслуживаем в организации подвалы и коллектора. Производим замену ламп, монтаж и ремонт кабельных линий.
Подскажите нормы работы в таких помещениях. Где искать общие требования? Как оформлять такие работы?
Особенно минимальное количество человек для работы.