Просмотр сообщений

В этом разделе можно просмотреть все сообщения, сделанные этим пользователем.


Сообщения - notee22

Страницы: [1]
1
именно такого производителя?
а как понятно что не работают?
поделитесь пожалуйста, интересно дя опыта.
Раньше стояли Бураны и тд порошковые, сейчас все перешли на генераторы углекислотные. Как всегда стандартная схема ОПС с  нее сигнал идет на Пуск системы тушения, плюс она мониторит закрытие дверей (стоят СМК).
Проблемы:
 - проблема с СМК. При изготовлении в контейнер вставляют противопожарную дверь из ближайшего хозмага и при перевозке ее корежит так что частенько щель такая что СМК не срабатывает.
- очень часто в дизельные генераторы любят ставить датчики дыма, при не герметичности выхлопной системы (лопнул сильфон и тд) происходит сработка.
- очень часто используют тепловые датчики не "типа САУНА" со всеми вытекающими.
- ну и еще одна очень большая проблема .. это то что даже если вы установили  тепловики типа сауна, у вс газогенераторы на удалении от ДВС, СМК в порядке...  НО..  резонаторв у ДГУ у Вас в контейнере,  на ГПЭА у Вас выхлопной коллектор и ТКР разогреваться до 700 градусов.. и все это приводит  к тому, что провода проложенные до датчиков высыхают, осыпаются и ... ВУЛЯ неисправность ОПС..  больше двух лет не видел чтобы выживали...

2
Цитировать
Когда-то на выставке такое обнаружил.
Генератор огнетушащего аэрозоля.
Видел такие в помещениях для ДГУ. Тут еще много нюансов. Запускает автоматика, она же перекрывает все вентиляционные решетки, она же зажигает перед входом табло "Аэрозоль! Не входить!" Аэрозоль заполняет помещение и все, пожар потушен, гореть больше нечему.
ну почти во всех ДГУ ГПЭА они стоят но как правило 90% случаев не работает :)))

3
Цитировать
Углекислотный практичнее
Разливы масла им тушить, кстати, полный нереал. Больше раздувает, чем тушит.
Кстати, кто-нибудь проводил среди персонала тренировки по реальному применению огнетушителей по очагам загорания? Я больше, чем уверен, что с перепугу в реальной ситуации никто ничего не потушит.
Не знаю, спокойно тушили ОУ розливы масла и ДТ, генераторы, вагон дома и тд, тоже самое и порошковыми. В свое время работал на НПЗ и там были регулярные тренировки с тушением разлитого в корыте топлива. Ну и тренировки все равно вырабатывают навыки, даже теоретические.
Ну и про дыхание при использовании ОУ..  при использовании ОП.. ни чем не лучше .. взвесь стоит ...