4
« : 25 Сентябрь 2019, 20:30:53 »
Дифференциальная защита
Защита действует при КЗ в обмотке статора.
Зона действия: от ТТ в нейтрали генератора до ТТ на выводах обмотки статора.
Защита действует на:
• Отключение выключателя генератора
• Отключение АГП и возбуждения
• Остановку агрегата
• Запуск пожаротушения
Максимально токовая защита (МТЗ) (для случая работы генератора в блоке с трансформатором)
Защита служит основной при междуфазных КЗ от ТТ ЛЭП до ТТ на выводах обоих главных трансформаторов, и резервной при КЗ в зоне действия дифференциальной защиты генератора и трансформатора, а также при КЗ в случае отказа линейных защит.
Защита выполняется с блокировкой минимального напряжения: три реле напряжения включаются на ТН генератора. Блокировка по напряжению при перегрузке генератора, когда токовые реле могут излишне сработать, предотвращает ложное действие защиты.
Защита от перегрузки
Защита выполняется на реле максимального тока и в случае возрастания тока статора до 1,2-1,3 от номинального действует на сигнал.
Защита от замыканий на землю в сети генераторного напряжения до трансформатора отпайки на собственные нужды
Зона действия защиты: электрически связанная сеть генераторного напряжения, включая первичные обмотки главного и трансформатора отпайки.
Если говорить об электромеханической элементной базе реле, то защита выполняется с помощью двухобмоточного реле индукционного типа: рабочая обмотка реле включена на ТН в нейтрали генератора, поляризующая ("тормозящая") обмотка включена на междуфазное напряжение от ТН генератора.
Защита действует на сигнал; работа генератора с замыканием на землю допускается не более двух часов для отыскания места повреждения.
Защита от потери возбуждения
Действует на отключение генераторного выключателя и возбуждения с выдержкой времени при обрыве цепи возбуждения.