Просмотр сообщений

В этом разделе можно просмотреть все сообщения, сделанные этим пользователем.


Сообщения - vladbozhkov95

Страницы: [1]
1
Цитировать
А на каком принципе происходит старт такой лампы?

Не могу сказать точно; я только один раз видел её применение в насосной станции. Предположу, что используется специальное ИЗУ

2
Предлагаю ввести хотя бы минимальные правила оформления статей. Например, если это текст, то не вставлять его изображением, а писать, так сказать, буквами. Давать ссылки на источник текста (в том числе, если вы популярно излагаете написанное в учебнике для ВУЗов), а также на изображения. Так же разделить статьи на темы - РЗА, Коммутационные аппараты, Освещение, Электрические машины и т.д.
Добавить комментарии.

Если вы дадите мне право авторства, я могу иногда писать понемногу по каждой из вышеперечисленных тем, хоть и не считаю себя "экспертом", но работаю на электростанции в группе эксплуатации.

3
Это наружная "полоса зажигания"; применяется в помещениях с низкой температурой и высокой влажностью. Работает без стартера.

4
Дифференциальная защита
Защита действует при КЗ в обмотке статора.
Зона действия: от ТТ в нейтрали генератора до ТТ на выводах обмотки статора.
Защита действует на:
•   Отключение выключателя генератора
•   Отключение АГП и возбуждения
•   Остановку агрегата
•   Запуск пожаротушения

Максимально токовая защита (МТЗ) (для случая работы генератора в блоке с трансформатором)
Защита служит основной при междуфазных КЗ от ТТ ЛЭП до ТТ на выводах обоих главных трансформаторов, и резервной при КЗ в зоне действия дифференциальной защиты генератора и трансформатора, а также при КЗ в случае отказа линейных защит.
Защита выполняется с блокировкой минимального напряжения: три реле напряжения включаются на ТН генератора. Блокировка по напряжению при перегрузке генератора, когда токовые реле могут излишне сработать, предотвращает ложное действие защиты.

Защита от перегрузки
Защита выполняется на реле максимального тока и в случае возрастания тока статора до 1,2-1,3 от номинального действует на сигнал.

Защита от замыканий на землю в сети генераторного напряжения до трансформатора отпайки на собственные нужды
Зона действия защиты: электрически связанная сеть генераторного напряжения, включая первичные обмотки главного и трансформатора отпайки.
Если говорить об электромеханической элементной базе реле, то защита выполняется с помощью двухобмоточного реле индукционного типа: рабочая обмотка реле включена на ТН в нейтрали генератора, поляризующая ("тормозящая") обмотка включена на междуфазное напряжение от ТН генератора.
Защита действует на сигнал; работа генератора с замыканием на землю допускается не более двух часов для отыскания места повреждения.

Защита от потери возбуждения
Действует на отключение генераторного выключателя и возбуждения с выдержкой времени при обрыве цепи возбуждения.

5
Земляная защита ротора гидрогенератора

Один конец обмотки токового реле включен через промежуточный ТТ и конденсатор, фильтрующий постоянную составляющую, в цепь возбуждения. Второй конец обмотки заземлён через щётку на валу. В нормальном режиме ток через реле не протекает, а в случае замыкания на землю одного полюса обмотки возбуждения, создаётся контур для протекания переменного тока через реле.

Страницы: [1]